竣工总结(实用25篇)

时间:2023-09-07 17:22:10 范文大全

坚持以现行计价标准为基础,按合同 、招标文件的要求,结合竣工图、现场签证、设计变更等因素,对建设项目的成本进行核算。下面是范文狗小编为大家收集整理的竣工总结,多篇合集,全方面满足您的需求,希望能帮到您!

竣工总结 第1篇

一、工程基本情况概述

(一)工程概况

xx县杜曲道路改造工程项目,位于xx县县城西郊,属于城市规划次干道,本工程北起老襄逍路(K0+002),南止杜曲镇社区南院墙(K0+560),施工段长558米,规划红线宽度20米属旧路改造工程。该项目总投资300万元。

(二)承包单位基本情况

承包单位:xxx有限责任公司

承包单位在现场项目经理部全面负责该项目工程的施工任务,各管理层人员配备齐全,资质符合要求,施工人员各专业人员岗位证书齐全,符合要求,劳务人员数量满足施工工期要求,施工各类设备规格、型号、数量满足施工要求。工程原材料、构配件、设备能力按使用计划落实。根据对施工单位的综合考察确定,承包单位有能力完成本工程项目施工。

二、评估依据

1、《中华人民共和国合同法》

2、《工程建设监理规范》xx县杜曲镇道路改造工程

3、《城镇道路施工与质量验收规范》(CJJ1-20xx)

4、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-20xx)

5、施工图纸、设计说明和设计指定的标准图集

三、工程施工阶段质量控制情况

(一)审查施工单位质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系

承包单位在现场项目部各管理层人员配备齐全,资料符合要求;施工人员各专业人员岗位证书齐全,符合要求;施工各设备规格、型号、数量满足要求。工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实;各项管理制度基本齐全;

(二)、工程质量状况

1、沟槽:沟槽开挖高程、宽度符合设计要求,槽底排水,坡比正确。

2、垫层:砂石垫层符合设计及规范要求。

3、安管:安管质量符合设计及规范要求,高程正确,中心偏差符合规范标准,承插到位,管材复试合格。

4、砂回填:符合设计及规范要求,密实度检测合格。

5、土回填:在绿化带内,按规范施工,未检测压实度,现场控制回填质量,抽检部分井段压实度符合要求。

6、窨井:井底混凝土基座,井身砌筑符合设计及规范要求,砼试块、砂浆试块合格,闭水试验(连管)合格。

(三)、质量监理:

xx县杜曲镇道路改造工程

1、原材料及试验项目:管材送检测中心检测合格,水泥、黄砂、石子检测合格,黄砂密实度、砼试块、砂浆试块检测合格。

2、工序验收、隐蔽工程检查:每个井段按验槽、垫层(平基)、安管、闭水试验、黄砂及土回填程序进行工序验收,进行现场旁站,工序质量合格。抽查的井段闭水试验合格。3、施工资料基本齐全,工序报验资料完整。拖拉管施工因无统一表式,为自制施工记录表。

(四)、施工中发生的质量事故、问题、原因和处理结果:

在施工全过程中没有发生质量事故,作为一般性的质量问题(包括常见质量通病)在施工中有发生,这些问题通过自查、自检、监理检查进行整改处理,达到合格后进行下道工序施工。

四、竣工预验收经过

20xx年1月5日由业主召集漯河市现代工程咨询有限公司、xxx有限责任公司等单位组成验收小组,组成人员如下:

验收负责人:建设单位:

建设监理:将十周、盖明黎、孙学文、盖杰、孔凡涛

验收工作由业主代表主持,共分三步进行,第一步:验收工程实体;第二步:检查竣工验收资料;第三:集中总结并和施工单位交换意见,提出验收中发现的问题及商定解决方案限期由施工单位按要求整改完毕。

竣工资料由业主与监理单位提前进行检查,竣工资料基本齐全,能xx县杜曲镇道路改造工程满足验收条件。

验收组细致全面地进行了验收,对发现需要整改的问题,由监理逐一记录。

最后由业主就工程预验收发现的问题,整改方法及整改期限对施工单位提出了要求,施工单位表示将按会议要求立即安排专人整改,并保证于20xx年1月9日前整改完毕。

验收小组综合意见认为:工程基本合格,遗留问题整改后可以进行正式验收。

五、竣工预验收监理评估结论

该工程承包合同规定的质量等级为合格。

项目监理部是已严格按照《建设工程监理规范》、监理合同、监理规划及监理实施细则对该工程进行了全面监理。

监理单位对该工程总体验收情况评估,认为该工程达到施工合同约定的工程质量标准,该项目工程达到基本竣工条件。

竣工总结 第2篇

时间流逝,20xx年即将过去,回首过去一年工作,有硕果累累的喜悦,有与同事协同攻关的艰辛,也有遇到困难时的惆怅,时间过得飞快,不知不觉中,充满希望的20xx年就要到来,现就本年度重要工作情况总结如下:

在这一年的时间里,我主要参与了市区各路段的雨污改造工程。虽然面临各种复杂的问题,但是也从中学到了很多。通过今年的监理工作,我觉得作为一名监理人员只有做到品行端正、严于律己、融入团队、尊重他人、工作认真负责才会赢得别人的尊重。在工地我接触到了很多新事物,在领导们的细心指导、帮助下我学到了很多理论知识和实践经验,拓宽了我的知识面。这一年的工作我收获很大,但是也存在很多的不足,工作经验不足,面对强度较大工作的时候不够细致,不够耐心,这些不足也导致自己的工作存在很多的瑕疵。在以后的工作中我会勤学习,不断总结经验,吸取教训,改正自己的不足,争取做到扬长避短。

在这一年的工作中,我仍然抱着边工作边学习的态度进行各项工作,总结每项工作的流程和要点,找出不明白的问题,及时查阅规范并向领导同事请教,一点一滴的积累工作经验。在收到工程施工图纸后,我就先进行熟悉图纸,了解设计意图,明了施工过程的主要工艺流程、工程特点,对施工图纸上所存在的异议之处采用书面形式进行记录,提交给总监理工程师在图纸会审会议上提出,由设计进行明确。针对所有施工材料、半成品等,我除做好对照标准和设计要求核查由施工方提交的相关报验资料进行核查外,还做好对材料进场时进行必需的其外观质量目测检查,对有在外观质量上不符合要求杜绝用入工程中。针对在工程关键部位的施工时,做到提前到达旁站位置,检查施工准备工作,并旁站施工全过程,及时、完全真实地作好书面的旁站记录;对一般施工的各道工序作业,做好日常的巡视、巡检、检查工作。对各施工过程中的巡视、巡检、检查所发现的问题,及时采用口头形式或书面形式通知施工单位工程项目管理部,做到发现问题及时向总监汇报,并督促施工单位落实整改及进行再次的复核检查。尽自己最大努力做好工程施工建设监理控制质量的事前与事中的控制,尽职尽责地做好我应该做的工作。

由于入行时间不长,专业水平有限,很多技术和理论上的知识还掌握的的不够,我还存在很多不足之处,不过我有信心会在公司领导的指引下,不断自我提高。做到公司领导教导的“四勤”制:眼勤(要能提前发现问题);脚勤(多在现场转、巡、查);嘴勤(对发现问题要多讲);手勤(及时做好相关记录下过书面通知)。我深深明白在从事监理工作当中仍有较多的不足需要学习和改进。须经常反省自身不足,提高自己的监理业务水平,成为公司更好更快发展过程中的一员。

竣工总结 第3篇

紧张的20xx年即将过去。过去的一年是不平凡的一年,对xxxx公司来说是硕果累累的一年,也是我个人专业技能全面进步的一年。在过去的一年之中作为一名机电安装技术员,在领导和同事们的关心和支持下,通过努力工作,为企业做出了应有的贡献,总结如下:

一、政治思想上不断提高

在政治思想上,能积极学习政治理论,遵纪守法,爱岗敬业,具有强烈的责任感和事业心,工作态度端正,认真负责,坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论,认真学习政治理论,不断提升自身思想觉悟,时刻牢记共产党员的责任和义务,在任何时候都要起先锋模范带头作用。

二、加强理论知识学习,提高了自己的技术水平和业务水平也提高了理论水平和操作水平相结合能力

在xxxx年度的工作中,我紧跟工程处的步伐,加强理论知识方面的学习,努力做到认识上有新提高、运用上有新收获,达到理论能指导实践、促进工作、提高工作水平的目的,不断的提高自己的技术水平,来指导自己的工作。

认真学习相关的管理和技术知识,加强《程序文件》和《管理手册》的学习,同时,按照计划组织本部门的内审工作,组织现场有关人员对施工现场的危险源和环境因素,进行了重新辨识和完善,对相关的法律法规的适宜性进行评估。对现场施工人员,传达、解释、贯彻公司的管理方针和公司在质量/环境/职业健康安全管理方面的有关要求。

三、建筑机电安装工程的具体工作程序介绍

建筑机电安装工程是整个建筑工程项目中十分重要的环节,提高机电安装施工管理技术意义重大。机电安装工程涵盖了工业、民用、公用工程中的各类设备、电气、给排水、采暖、通风、消防、通信及自动化控制系统的安装。机电安装工程的施工活动覆盖设备采购、安装、调试、试运行、竣工验收等各个阶段,最终是以满足建筑物的使用功能为目标。

竣工总结 第4篇

时间一晃而过,转眼间已至20xx年。在过去的20xx年给我留下了精彩而美好的回忆。在这段时间里领导给予了我足够的宽容、支持和帮助,让我充分感受到了领导 “海纳百川”的胸襟。在工作中,我也感受到了“不经历风雨,怎能见彩虹”的豪气,也体会到了工作的艰难和坚定。

在20xx年的工作中,我曾带领团队主持了保定宏协承汽车部件有限公司年产24万套汽车门窗框项目、徐水县宏达精铸厂年产9000套精密金属模具技改扩建项目、保定市腾川塑业制造有限公司新建年产45000吨塑料制品项目等的项目竣工环境保护验收工作并编制验收报告;编制了保定市东方发展塑业有限公司、保定市军威食品制造有限公司、高碑店市东马营鑫天龙无纺布加工厂、高碑店市隆信塑料制品厂等公司的排污许可证监测报告;完成对保定沐泽铜材有限公司扩建年产4000吨电工软铜绞线及纸包绕组线项目、顺平县曲寨水泥有限公司年产120万m3商品混凝土项目、顺平县鑫旺制革厂年产1800吨箱包壳及200吨汽车板扩建项目等的`现场采样及监测工作。

通过对近一年的工作、学习,现在我已经能熟练掌握项目竣工环境保护验收监测报告、排污许可证换证监测报告、设施验收报告、自行监测方案等报告编制工作;能操作公司的检测设备仪器,并对如烟尘采样器,双路烟气采样器,环境空气采样器,声级计等进行正确维护,可以从容应对因机器设备问题所带来的突发状况。同时在这一年的工作中我也学到了很多专业知识与标准文件,如大气、噪声、水、土壤等的采样方法与执行标准。

总结一年的工作,在一些方面还存在不足,比如对外界人员的沟通协调能力还不够。身为公司的一员,有机会能在这样的条件下学习和锻炼,感到无比的自豪,这种环境和外部的条件给了我们一种自信和荣耀,但我们在工作中时刻要以企业的形象来约束自己,我们所有的言行要符合企业的标准,逐步培养自身的个人素质和修养,才能无愧于领导的信任和培养。

通过总结一年来的工作,找出工作中的不足,以便在以后的工作中加以克服,同时还需要多看书,认真学习好规范规程及有关文件资料,掌握好专业知识,提高自己的工作能力,加强工作责任感,及时做好以后的各项工作。

竣工总结 第5篇

一、工程概况

大唐青铜峡10MWp光伏电站工程,由大唐宁夏新能源有限公司投资建设,监理单位为北京中唐电工程咨询有限公司;施工单位为特变电工新疆新能源股份有限公司总承包。设计单位:宁夏回族自治区电力设计院。

1、工程建设地点概述:

大唐青铜峡10MWp太阳能电站项目工程,场址位于宁夏回族自治区青铜峡市大坝镇西北,青铜峡铝厂自备电厂西北,青新公路北侧。施工区处于中温带干旱区,为典型的大陆行气候,属于大陆性疾风气候区,其特点为:日照充足,温差大,春季多风而干燥,冬季寒冷而漫长,干旱少雨。夏季炎热而短,降水集中,秋季降温很快凉爽、秋霜早,降水少,晴天多,冷暖交换;冬季寒冷,气候干燥,降雪少,且风沙较大。

2、工程规模和机组类型:

(1)、建设规模10MWp,项目估算静态总投资为1.728亿元,电池组件采用单晶硅,基础采用螺旋桩基础,支架采用固定式支架。电池矩阵分为9个方阵,1~5方阵每个方阵电池板安装容量1.2MWp,共6MWp。分布形式为每个方阵横向由3个阵列组成,纵向19排;6~9方阵每个方阵电池板安装容量1MWp,共4MWp。分布形式为每个方阵横向3个阵列,纵向16排。每个阵列形式为南北方向2块电池板纵向放置,东西方向36块,单个列阵电池组件72块,每块额定输出功率185W。9个方阵总共752个阵列,54120块电池组件。

(2)、逆变室分1~9区工程,1~5区逆变室采用单层框架结构,每个逆变室总建筑面积均为73.63m?,采用合肥阳光电源的型号为SG630KTL,功率为630Kw逆变器,共计10台;6~9区逆变室同样采用单层框架结构,每个逆变室总建筑面积均为46.06m?,采用江苏日风艾默生的型号为SSLO500,功率为500Kw逆变器,共计8台。场内进场道路和主干道路采用混凝土路面,支路采用碎石路面。

二、监理过程

1、监理组织机构

受建设单位委托,我公司从工程施工准备阶段开始介入该项目的监理,为更好地履行监理合同目标值,根据工程特点设置了项目监理组织机构,实行总监理工程师负责制,配置土建工程师1、机电专业监理工程师1人、资料员1人,并编制了详细的工程监理规划及监理实施细则,建立了完善的监理规章制度,如岗位职责、内部监督管理制度、监理人员工作守则、监理程序等,使监理人员的岗位职责明确,工作积极,以高度的责任感和过硬的专业技能投入到监理工作中去,力争为建设单位提供高素质的服务。

为确保工程质量,监理组人员确立了以预控为主、跟踪监控、监帮结合的方法对工程质量进行控制,主要体现为:

2、组织设计与技术交底

(1)、开工前,施工单位将其上级主管部门批准的施工组织设计或施工方案交现场监理部审核。

(2)、接到报送的施工组织设计或施工方案后,项目总监理工程师应及时组织有关专业监理工程师共同进行审核,并将审核结果以书面回复施工单位。

(3)、审查施工组织的方案,应重点审查对保证工程质量是否有可靠的技术和组织措施。

(4)、结合监理工程项目的具体情况,要求施工单位提交针对当前现场施工中的制定的技术措施和为保证工程质量而指定的质量预控措施。现场监理工程师对这些措施应认真审核,确保落实。

(5)、要求总包单位编制“土建、安装、装修”标准工艺流程图,并由项目总监理工程师组织各专业监理工程师进行审查。

(6)、对工程的重大和关键部位的施工,监理部应要求施工单位提出具体的施工方案,经有关专业监理工程师审查认可后方可施工。

(7)、施工组织设计或方案一旦审定,即作为施工依据。施工单位不得随意改变。

(8)、审定的施工组织设计或施工方案应交现场监理部一份,并存档。业主有要求的同时交业主一份。

3、工程质量

(1)严把预控关

熟悉图纸、承包合同、技术规范、验收标准等,严格审核施工组织方案,特别是质量保证体系,安全保障措施及人、材、机的配置是否满足工程施工的需求,并在施工过程中督促实施。

(2)实施过程监督

严把进场原材料、半成品、成品质量关,确保合格材料用在工程中,材料进场时除严格审核合格证外,按规定的频率进行现场见证取样,并见证送检,对不符合要求的材料坚决作退场处理,如:φ12钢筋抽检不合格对该批钢筋作退场处理、多次商品砼坍落度偏差大作退场处理等,有效地保证了原材料品质,从而确保工,确保了施工安全及工程质量。

(3)健全旁站制度

建立健全旁站制度,对关键部位实施旁站监理,确保工序质量,施工过程中对各工序进行严格检查,如大演播厅无粘结预应力筋施工时,未安装预应力钢筋前,对钢筋的定位坐标进行复核,及时纠正了多处严重差偏,确保达到设计及规范要求。

(4)强化工程验收管理

严格实行工程施工的报验制度,对每一工序、分项分部工程完成后,要求施工单位自检合格后,申报监理工程师验收,监理工程师以优良工程的目标对分项、分部工程进行验收,规范工程验收制度。

严格检测、试验制度,原材料如水泥、钢筋、预应力钢绞线及配件、防水卷材、防水涂料、红砖、砂及电器配件、电缆压力试验、接地电阻试验等经检测其质量均达到合格要求,结构性能检测如工程桩经高、低应变动力试验和静载试验、砼试件试压、砂浆试件试压、幕墙结构胶试验等,试验结果均满足设计及验收规范的要求。

通过从点及面的细致验收,有效地保证了工程质量,使该项目完成后一次通过竣工验收,并达到优良等级,建设单位、设计、质监等部门予以较高评价。

4、工程进度控制

(1)把好预控第一关

工程开工前,严格审核施工组织设计中人、材、机的配置是否满足本项目施工的强度要求,以及审核进度计划安排是否满足合同工期要求,是否切实可行,并将审核意见与建设单位、施工单位进行交流,取得共识后由施工单位进行调整,施工时严格按调整后的进度计划进行,但本工程因资金问题等原因,计划5月31日并网发电,延误到9月14日并网发电。

(2)推广新工艺、新技术加快工程进度

在确保工程质量、施工安全前提下,积极推广新工艺是加快工程进度的有效措施。针对本工程工期紧,环境情况较为复杂、场地高低不平、本工程无疑施工难度较大,为确保工程工期质量达到精品工程的目标,我们针对工地的重点,难点进行了分析,采用立固桩基础,立固桩是本工程的重要受力构件,立固的定位、立固的标高、立固安装与地基之间的关系较为重要,采用先试验后施工的方法施工,找出针对地基情况作出合理的施工方法、确保立固安装质量,并对8区岩层提出了合理化建议,钻孔用螺旋桩浇筑混凝土。比设计提出的方案省时、省费用并提高了质量标准。

(3)组织协调多专业立体施工,避免互相阻滞影响施工

由于进场专业施工队伍多,根据各专业施工顺序积极协调,对各专业工艺搭接、穿插施工提前作出部署和安排,减少各专业施工互相拖后腿现象,并及时进行各专业中间验收,确保工程总进度计划。由于本项目监理人员配置合理、有针对性,处理问题及时恰当,有效保证了工程施工的顺利进行。

5、工程投资控制

(1)控制依据

设计图纸、文件、承包合同、招标文件、补充协议,经建设单位、监理签认的额外增加工程等计量文件及计算规则。

(2)措施

①施工前严格进行图纸会审是否准确、合理,在技术上严格把关,将图纸未明确的项目在施工前予以明确,审查施工预算,减少工程预算编制后出现过多的修改变更。

②严格控制工程变更,在确保质量的前提下多提合理建议,发生修改变更时及时进行技术及经济分析论证,严格控制增加投资,

③及时、准确签证确认隐蔽工程,为工程结算提供完善的基础资料,是投资控制的必备手段。

6、安全文明施工

1、青铜峡项目监理部在项目建设期间对安全管理负责。建立安全管理组织机

构,制定安全管理目标和规划,健全安全管理制度和职责。各责任主体安全管理工作有序开展,安全管理机构健全,安全监督管理体系运行正常,施工现场安全工作可控在控。通过不断加强工程施工安全监督管理工作,建立健全安全生产体系,克服了工程开工面广、人员构成复杂、危险作业多等诸多不利因素的影响,领导组织有力,部门协调控制,参建单位大力配合,使整个施工现场的“四控、两管、一协调”工作有条不紊顺畅开展,安全生产、职业健康、环境管理等工作始终处于可控在控状态。按照工程管理标准要求,工程建立了周、月安全施工管理例会汇报制度,时时监控施工现场作业安全。形成了监督到位,快速反应,现场处理,整改闭环的良性管理机制,目前运作良好,监督管理有效,保证了现场施工作业始终处于可控状态。

2、成立了安全检查工作领导小组”,项目监理部及各参建管理人员分工包片,从安全管理、工作管理、用户管理、质量管理、违章纠察、后勤保障等六个方面进行分工把关,明确各方面负责人及其职责。结合样板工地建设,认真组织,对表检查,深入开展整改工作。对检查发现问题的整改情况进行了进一步复查落实。对工程进度和安全质量进行了全面梳理和检查,进一步强化了工期、质量、安全、文明施工各项要求。

3、结合国家下发的中央企业安全生产九条禁令,检查了施工单位资质及安全生产管理制度,专职安全管理人员资质(上岗证件),特殊工种人员上岗证。

4、检查施工现场是否存在违反安全管理的现象,现场查处到安装单位未带安全带及时进行了整改。

5、土建队伍新进场的人员比较多,要求施工单位对新进场人员进行安全考试、安全教育,合格后准许上岗;设备的安装及综合楼的砌筑安排专人旁站检查,排查安全隐患,保证施工安全。

6、现场文明施工主要检查设备安装区白色垃圾及废弃的包装箱清理,生活区卫生清理情况及现场流动吸烟,土建废旧模板及铁件已摆放整齐;文明施工较好。

7、以确保安全施工为重点,按照领导小组现场管理人员的工作要求,认真进行了施工现场安全隐患及安全危险源的检查与排查,消除了安全隐患,做到措施到位,保障安全施工,项目部主要采取了以下措施:

(1)明确目标,强化责任意识,落实责任追究,以责任状和安全协议形式,进一步明确分工、职责和奖惩机制,提高安全监督人员的履职能力。

(2)消除管理缺陷,坚决拒绝安全隐患于场外。

一是保证有安全隐患的人员不能进入现场;

二是大型起重机械和设备必须提前申请保验,凭技术检验合格证方可进入现场;

三是进入现场的原材料必须凭监理单位出具的检验审批合格手续方可进入现场,重要项目和工序的用料,由项目公司和监理单位采用跟踪监督和旁站监理的方式,把住原材料关口;

四是施工组织设计必须有安全生产的技术要求、职业健康和环境保护的措施,安全文明组织机构和安全文明施工的网络必须健全;

五是一经发现已经开始施工的区域有安全隐患、必须关停,在隐患未彻底整改前不得放开施工;

六是严格审查考核施工队伍的各项资质和施工队伍的素质,尤其要严格审查特种作业的资质和安全管理人员的资质和素质;

8、积极组织事故应急救援预案演练,组织编写了《青铜峡项目安全应急预案》,包括群死群伤事故、机械伤害、重大交通事故、触电事故、中暑事故、火灾事故等10个事故应急救援预案。同时按计划组织演练,开工以来,组织了消防应急预案演练,提高了各施工单位对突发事件的应对能力。

9、按照公司安全隐患排查和交通安全综合治理的要求,加强了现场各种车辆的综合治理,建立健全的现场安全交通警示标识及定期维护制度,认真开展人员资质检验和车辆维修保养工作,避免车辆带病出车、人员疲劳驾驶和行车超速,加强车辆出入管理和交通检查,确保交通安全。加强现场保卫工作,始终保持高度的警惕性,严格检查,加强出入管理,确保进入人员在监督视线范围内,确保现场人员和设备物资安全

三、监理工作体会

1.认真负责热忱服务

监理工作应充分体现其为项目建设提供综合性服务,除"三大控制"目标外,合同管理、工程信息管理、组织协调缺一不可,监理目标的设置、实施、对比、纠正应贯彻在全过程中,本项目的建设,由于监理人员根据实际工程情况编制了监理规划,专业监理细则,设置了质量预控点,目标明确、工作积极主动,在建设单位、设计、质监、各专业施工单位等众多参建单位中起纽带协调作用,监理认真负责的工作,赢得各方积极支持、配合,使项目建设得以顺利完成。

2.组织协调实现目标

各参建单位相互配合、对实现监理目标事关重要。在本项目监理中,参建队伍多,各专业立体施工,互相配合要求严格,监理人员积极协调,使各专业队伍密切配合,从而使监理工作得到顺利开展,保证整个项目建设监理目标得到有效实现。如在主体结构施工过程中,监理工程师协调各专业队伍按时进行管线预埋并及时组织验收,较好地配合整体工程进度起到积极的作用。

竣工总结 第6篇

我单位承建的x小区x全长534米,属新建工程,总单位工程包括路基与路面两个分部工程,本工程路面工程复工合同工期为20xx年4月29日,由于工地用电等各方面影响推后了一月正式复工,经过4个月的精心施工,在质监、设计、建设、监理单位及总承包单位的细心指导下现已顺利地完成了该项工程,在此就该项工程的施工情况作简要汇报:

一、 工程概况

本工程为x小区办移民基础设施工程,x标南街起于已成XX路东道牙,终点与规划XX路起点相交,全长817米,标准横断红线45米,其中主车道宽16米,两侧绿化带2。5米,两侧非机动车道5米,两侧人行道7米,主路面结构层为原土夯实、底基层20CM厚3:7灰土,基层15CM厚泥结石层、面层22CM厚C35砼,非机动车道除面层为18CM厚C35砼外,其它结构层与主车道相同。

路基及排水,路基路面排水采用地下排水,雨污合流,管道基础为基坑原土夯实后用C10砼浇筑,接口采用砖发璇,排水主管为Φ800钢筋混凝土管,雨水管原设计为Φ300钢筋混凝土管,后改变为Φ400钢筋混凝土管,雨水管及雨水井每隔40米一躺,街坊排水每隔120米一躺Φ400钢筋混凝土管,每隔240米一躺Φ200电力穿线管。

人行道施工不在本工程合同范围内

二、 工程施工情况

1、 本工程与20xx年5月29日复工,20xx年9月29日各单位工程竣工,并经过各分部工程的验收及中间交接,并经业主、质监、监理施工等单位共同验收,核定各分项、分部工程均为合格。

三、 工程质量管理情况

一、施工目标

根据本工程的性质、特点、规模,我公司确定工程施工目标为质量合格,工程一次验收率100%,工序优良率达到95%以上。

(二)施工措施:

1、施工前我们组织了全体施工人员认真学习图纸,熟悉现场情况,做好图纸会审工作。

2、施工测量根据测绘单位给定的桩位和水准点,及时拴桩并引测临时水准点,并按设计单位给定的水准点联测,误差控制在要求范围之内。

3、施工中加强了测量复核工作。

4、路基土方施工:严格执行了设计文件对压实度的要求。

5、管道土方开挖

竣工总结 第7篇

从xx年xx月开工到xx年xx月xx日冬停,本工程已安全生产xx天。在省建设厅及市建委和管理局安全质量监督站的多次检查中受到好评。

从xx年初,项目经理xx在全体员工大会上就明确今年公司各级部门必须把安全生产当做头等大事来抓,确保安全施工,杜绝安全事故发生。成立了xx人专职安全管理小组,配备照相机,对违章现象拍照处罚。同时,利用网络资源对全国各地施工现场发生的安全事故第一时间打印宣传,图文并茂,使全体员工受到良好的教育,时刻紧绷安全这根弦,安全牢记心中。截止到目前为止,各级部门贯彻施行公司的安全政策方针、落实到位,在安全生产方面取得了一定的成效。在本年度施工中,没有发生一起安全事故。这与我们公司严密的安全体系是分不开的。

一、完善工程安全组织保证体系

1、项目严格按职业安全健康管理体系

进行现场安全管理。执行xx市建筑施工现场安全防护相关标准。

2、安全管理方针:安全第一、预防为主。

3、安全生产目标:确保无重大工伤事故,杜绝死亡事故,杜绝传染病的发生。

4、安全组织保证体系

项目经理:

工程部技术部砼工长:

装修工长:

钢筋工长:

质检员:

测量员:

资料员:

计量员:

模板工长:

安全总监:

生产经理:

试验员:

二、安全检查

内容、检查形式、参加人员、考核备注

三、安全管理制度

1、安全技术交底及入场教育制:安全技术交底由项目技术负责人会同安全总监共同编制,根据安全措施要求和现场实际情况,各级管理人员须亲自逐级进行书面交底,分项工程均要有安全技术交底,双方签字。确保每个工人对本工种的危险源有足够认识,实现安全生产。

2、班前检查制:专职安全员必须督促与检查施工方,专业分包方的安全员、班组长每天班前是否对现场的安全防护设施进行了检查、整改;安全员不定期的进行巡查,及时制止不安全行为,督促整改不安全因素。

3、外脚手架、大中型机械设备安装完成后,使用前实行验收制:凡不经验收或验收不合格的脚手架、机械设备等一律不得投入使用。

4、节假日、周五安全活动制:根据以往工程施工事故多发生在节假日的情况,总包实行节假日安全动员和周五安全教育。节假日安全动员要求值班管理人员节假日期间一定要在岗在位,劳务班组一定要规范操作,越是节日越要注重安全问题;周五安全教育对本周安全方面存在的问题进行总结,对下周的安全重点和注意事项做必要的交底,使广大工人能心中有数,同时在周末从意识上时刻绷紧安全这根弦。

5、定期检查与隐患整改制:总包每周要组织一次安全生产检查,对查出的安全隐患制定整改措施,定时间、人员整改,并作好安全隐患整改记录。

6、管理人员和特殊作业人员实行年审制:每年由公司统一组织进行,加强施工管理人员的安全考核,增强安全意识,避免违章指挥。

7、实行安全生产奖罚制度与事故报告制。

8、危急情况停工制:一旦出现危及职工生命安全险情,要立即停工,并报告总部主管部门,及时采取措施排除险情。

9、持证上岗制:特殊工种(电焊工、电工、电梯、塔吊司机、机械操作手、信号工)如必须持有上岗操作证,严禁无证上岗。

四、安全管理工作

1、总包项目部负责整个现场的安全生产工作,严格遵照施工组织设计和施工技术措施规定的有关安全措施组织施工。

2、总包方安全员要对分包方进行检查,认真作好分部分项工程安全技术交底工作,被交底人要签字认可。

3、在施工过程中对安全薄弱部位予以重点控制,大型施工设备如塔吊、电梯等,从设备进场检验,安装及日常操作要严加控制与监督,凡设备性能不符合安全要求的一律不准使用。

4、防护设备的变动必须经总包项目部安全员批准,变动后要有相应有效的防护措施,作业完成后按原标准恢复,所有书面资料由安全员管理。

5、总包项目部根据政府的要求对安全生产设施进行必要的合理的投入,重要劳动防护用品购买定点厂家认定产品。

6、根据对xx项目各施工阶段的施工条件、施工特点、施工方法、结构形式等特点的分析、确定安全管理难点,并有针对性的制定安全预控措施。结构施工安全难点集中在:

6.1、主楼施工中控制高空物体坠落,预防主体交叉施工物体打击。

6.2、边坡稳定性的监控,基坑周边的防护,周边建筑物的沉降观测。

6.3、结构预留孔洞口竖井处防人员坠落、物体打击,重点是电梯井洞口的防护。

6.4、层高超过5m模板架子体系的计算和应用。

6.5、各种电动机械、工具施工用电的安全。

6.6、现场消防、防汛等工作。

6.7、塔吊的顶升、拆除及塔吊的安全作业措施。

6.8、高空防火、防风安全措施。

6.9、装修施工安全施工主要是楼层的防火。

7、所有架子工、塔吊、外用电梯、电焊机、砂浆搅拌机、钢筋成型等机械设备操作人员、信号工等特殊工种操作证或临时操作证的人员均在上岗前进行专项培训考核;所有工人在进场作业前必须严格进行三级安全教育,并经安全考核合格后才能上岗。

8、根据施工进展编制针对性的安全技术交底并做好记录。施工前对施工班组详细阐述所施部位的安全技术要求,严格履行签字手续。

9、在施工过程中,必须遵守"先防护、后施工"的规定,严禁在没有任何防护的情况下违章作业。

五、加强安全防护措施,确保正常施工秩序

1、脚手架作业

1.1、脚手架搭设前根据该部位的高度、结构形式、承重要求编制脚手架施工方案,计算准确、设计安全合理。

1.2、脚手架所用架管、卡扣等符合要求,锈蚀变形严重的材料严禁使用。

1.3、脚手架作业面必须满铺脚手板。脚手板必须在钢管上铺平、铺稳,并且绑牢,安全网必须与钢管绑牢。操作面外侧设两道护身栏杆立挂安全网,防护栏杆高度1.2m、0.6m,下口设置挡脚板。

1.4、架子搭设作业时,操作人员必须按规定戴安全帽、系安全带、穿软底鞋,所有材料应堆放平稳,工具应放入工具袋内,上下传递物体不得抛掷。

1.5、架子搭设过程中,如需使用,必须由施工安全负责人组织有关人员进行检查,符合要求后方可上人;架子需做局部拆改时,须经安全副经理同意后专业人员操作。

1.6、脚手架搭完后,由项目技术负责人组织安全人员应进行质量检查验收,合格后才能使用。

1.7、大雨、大风及雪天之后,由安全员对架子的稳定性进行检查。

1.8、脚手架安全生产保证措施

1.8.1、成立安全生产领导小组,由项目经理担任组长,在组织上保证安全生产。建立制度保证体系,落实岗位责任制,对于安全问题和隐患必须整改,处理结果要有备案。

1.8.2、做好搭设、管理、拆除及各阶段的技术交底,在执行建立交接检查制度,在施工过程中严格操作规范,严格管理。

1.8.3、脚手架搭设质量的检查、验收

检查的内容:构架设计的各项规定,节点的可靠连接,立杆的垂直度和水平杆的水平偏差,作业层的铺板和安全防护措施。检查的时间:在搭设完毕后每天进行巡查,在遭受大风大雨后,更要认真检查。

1.8.4、脚手架的使用规定

脚手架在使用时遵守如下规定:

1.8.4.1、作业层上的施工荷载按照设计采用;材料码放整齐,保证通道畅通。

1.8.4.2、禁止随意拆除基本杆件、连接件和连墙件,禁止随意增加作业高度。

1.8.4.3、工人在作业时加强自我保护,在工作前检查有无异常情况。

1.8.4.4、作业完成后,及时清理架面,在任何情况下严禁向下抛掷材料物品和倾倒垃圾。

1.8.5、脚手架的维护与管理

加强维护和管理,健全制度,减少损耗和提高效益是脚手架管理的中心环节。对于脚手架必须及时做好回收、清理、保管、整修、防锈、防腐等各项工作,降低损耗率,提高周转次数,降低工程成本。

2、洞口、临边的防护

2.1、根据规定1.5m以下的洞口加固定盖板,并在四周采用水泥砂浆封堵,避免雨季降水流入以下楼层;1.5m以上的洞口周围设两道1.2m、0.6m高护身栏,中间支挂水平安全网。

2.2、电梯井口设置1.5m高金属防护门。井道内每二层设置一道水平安全网;电梯井道内不得做垂直运输通道和垃圾通道。

2.3、楼梯间搭设脚手架扶手栏杆,由于本工程较高,楼梯防护的栏杆需要上下对正,避免荷载落到踏步板上,造成楼梯的破坏。

3、高处作业的防护

3.1、建筑物出入口、施工电梯的上料口处,搭设长6m、高3m、宽4m的安全通道,采用架子管搭设支架,顶面间隔500mm满铺两层5cm厚脚手板,通道两侧封严,设明显安全出入口标志。夜间设红灯示警。

3.2、高处作业使用稳定的铁凳、木凳。两凳之间搭设脚手板,间距不大于2m,人员操作必须挂好安全带。

4、交叉作业安全防护

4.1、幕墙与外墙抹灰等各工种进行上下立体穿叉作业时,要求把外架子的各层封闭严密,安全员每天对作业面进行检查并安排人员进行清理,防止物体坠落伤害。

基础回填及地下室外墙防水施工时,基槽上方要搭设防护棚,棚下安装水平安全网,棚上满铺脚手板,并增设专人看护。

4.2、模板、脚手架等拆除时,应由专业人员进行操作,下方不得有其它人员停留、通行,并设专人监护。

5、施工安全用电

5.1、严格落实现场临时用电管理制度及电工值班、巡查制度,落实临电管理人员岗位责任制。

5.2、做好临电施工组织设计,绘制临时用电平面布置图,编制安全技术交底,并进行记录。

5.3、根据临电方案布置一级配电箱、二级配电箱和楼层移动配电箱等"三级配电、两级保护";配电箱由专职电工管理,检查。无操作证人员不得私自移动、拆改配电箱。

5.4、所有电动机具、机械、电气设备必须由专职电工或持证的操作手进行操作和维修,非电工或操作手不得随意动用机电设备。

5.5、电工要按照要求做好值班及维修日记。

5.6、工地使用的所有电器必须保证质量合格,有合格证。

5.7、临时照明系统均采用重复接地装置,地下室和潮湿环境采取低压灯泡(36V、60W),确保安全。

5.8、现场作业区及场外宿舍区的临时用电,均由指定的专职电工负责管理,电工须持证上岗,严禁非电工人员乱拉电线、乱接电源。

5.9、停用时间较长的电动机具,如振捣棒、磨石机等,重新启用前,要做绝缘电阻检测,合格方可使用,检测结果应有记录。

5.10、现场使用经国家劳动部,建设部认证的标准的配电箱和开关箱,使用期间安排专人负责定期保养,清扫和擦试。

5.11、施工现场线路采用电缆埋地敷设,所有电缆采用检查无破损、龟裂,符合标准的电缆。

5.12、对用电安全影响较大的测试项目,如防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地的电阻测试工作,每季度进行一次,测试由专人进行,记录阻值,填测试记录,绘制接地装置图。

5.13、临时用电一律采用"三相五线制"配线,每个临时配电箱必须全部安装灵敏的漏电保护器。

5.14、临时用电安装施工及使用期间的各种资料要收集齐全,以备查验。

5.15、电焊机一级、二级线要防护安全,焊把线要双线到位,不得用裸露铜线和钢筋做地线。

5.16、手持电动工具绝缘要完好,电源接头要规范无破损,操作人员要戴绝缘手套。

5.17、各类开关箱与施工机械应靠近,便于紧急断电,开关箱停放必须牢靠,并设操作检查台。

5.18、开关箱严格实行一机一闸制,一个开关控制一台施工机械。各开关应标明被控制机械的名称,以防误合闸,做到"一机一闸一漏一箱".

6、对现场周边防护

6.1、由于施工现场临近油田总医院住院一部,为杜绝现场施工噪音影响住院病人,项目部规定22:00-第二天6:00禁止混凝土浇筑等大噪音的施工,其他时间浇筑混凝土时靠近住院一部安装隔音板。

6.2、塔吊设定好自身限位装置,避免塔吊起重臂旋转至施工场地外,使塔吊起重臂仅在施工场地内旋转。

6.3、现场周边设置各类"警示牌"及"宣传用语",以便提醒周边居民注意并力求获得民众的谅解。

6.4、在塔吊的吊装范围与周围行人活动交叉的部位,搭设双层防砸棚,保护人员的安全。

7、安全对工期的保证

7.1、保证以上安全体系的有效运行,确保工程按计划进行。

7.2、加大安全防护人员的投入,使各项安全防护及早完成,避免因为安全防护影响正常施工。

7.3、编制事故事件应急预案,一旦发生不可预见的意外情况,迅速果断处理。

7.4、特殊季节(冬、雨期)施工前提前制定施工方案及安全措施。

8、火灾隐患的控制

8.1、制定并落实各项消防规章制度及防火管理制度。

8.2、对现场施工管理人员及操作人员进行消防培训,增强消防意识。

8.3、按消防方案中的要求进行消防器材的配备。

8.4、油漆、烯料,氧气、乙炔等在材料存放区分库放置。

8.5、焊接施工,采取立体穿叉作业,制定专门的消防方案防止发生火灾。

通过上述xx年安全工作总结,要求施工方在每个环节上都要重视安全生产,建立完善的安全保证体系,实行"三全"管理(全员、全面、全过程),采取切实可行预防措施,加强现场管理,就能有效地杜绝安全事故的发生。

竣工总结 第8篇

一、工程概况

1、工程项目名称:和安家园北区安置房2#、5#楼建筑面积均为8200平方米。于20xx年3月10日开工,于20xx年4月30日竣工。

2、设计单位:湖南诚士建筑规划设计有限公司

3、勘察单位:湖南省建设工程勘察院

4、监理公司:

5、施工单位:

6、结构设计:本工程为六层砖混结构住宅,建筑结构安全等级二级,设计使用年限50年,建筑抗震按六度设防,地基基础设计等级丙类,基础类型为天然浅基础。砼强度:基础垫层为C10,基础C25,框架梁柱板C30,普通梁板为C20。砖强度等级为M10.0,±0.000以下为M7.5水泥砂浆,一至三层为M7.5混合砂浆,四至顶层为M5.0混合砂浆,砌体质量等级按B级考虑。

二、施工主要依据:

1、施工图纸、设计变更文件与建设方有关指令。

2、现行国家有关法律法规以及建筑工程质量验收规范。

3、公司的质量管理体系与项目部的相关质量制度。

4、建筑工程资料管理规程等有关文件。

三、管理方法、项目管理目标情况:

我公司精心编制了施工实施方案,以工程项目部的模式进行管理。在安全管理和文明施工方面大力推行标准化管理,实行定期检查和定量评分,结合经济奖罚制度,实现文明施工和无事故安全生产的目标。质量是企业的生命,我们项目部对该工程项目确定的质量目标为:合格率100%,争取一次验收成功。为实现这一目标,在质量计划中,项目部将特殊过程和关键工序作为重点进行控制,重点防范关键工序质量问题的产生;坚持以预防为主的原则,制订消除质量通病计划,将消除质量通病工作放在重要的地位;对主体分部工程和装饰分部工程制订出更高的质量标准(内控标准),大幅提高分项工程质量和建筑观感得分。并对文件资料、产品标识和可追溯性、检验和试验、不合格品控制、贮存和防护、培训等要素的实施制订了详尽和易操作性的方案。

安全和文明施工管理方法:建立健全安全生产责任制,各级领导及项目全体人员坚持“安全第一,预防为主”的原则,强化安全意识,定期组织和进行安全检查,每天进行班前安全活动,对作业人员进行安全意识及纪律教育,加强操作人员的自我保护意识。安全员、班组相互检查发现问题及时整改。因严格按《建筑施工安全检查标准》1999版进行管理、组织施工,杜绝了一切大小安全事故的发生,达到了既定安全目标。

四、工程质量控制

项目部在工程质量控制中,坚持以公司质量保证体系为主线,以施工规范和国家质量标准为准绳,用实际数据来说话,遵循以下几点原则:坚持质量第一;坚持以人为控制核心;坚持以预防为主;坚持质量标准;贯彻科学、公正、守法的职业规范。

1、各分部工程质量等级

2、事前、事中、事后的质量控制手段:由于工程质量本身具有以下几个特点:影响因素多,质量波动大,质量变异大,质量隐蔽性,终检局限大。所以,对工程质量应重视事前控制、事中严格监督,防范于未然,将质量事故消灭于萌芽之中。项目部以集团公司质量保证体系为依据,按施工过程、检验和试验、不合格品控制、纠正和预防措施程序的要求进行具体的质量控制。

A、施工前控制:项目部在前期工作中,注重抓好施工技术准备工作:

a、抓好施工前图纸会审、技术交底工作。

b、项目部开工前对施工测量控制网进行复测,检查检验、测量和试验设备的周期检定情况和可用状态,保证工程测量和检测的准确。

c、开工前抓好对质量通病的预防措施:项目部在工程开工前,组织施工班组学习施工操作规程。

B、施工过程中控制:

a、实施现场监督与检查:在施工过程中,项目部管理人员加强对现场旁站监督与检查,及时发现违章操作和不按设计要求,不按施工图纸和施工规范、规程和质量标准施工的现象,对于不符合质量要求的及时进行纠正和严格控制。

b、对进场建筑材料检查材料合格证,并同监理一起进行见证取样;严格控制混凝土配合比、材料计量、搅拌质量、坍落度,留取试块;

c、加强工序的检查、工序交接检查及隐蔽工程检查。在进行自检的基础上还进行了工序交接检查。规定隐蔽工程验收必须经过监理公司检查确认,才允许加以隐蔽。

d、及时按规范做好工程技术资料工作。

C、施工所形成产品的控制:

a、出现对主体结构有影响的不合格品如砼柱、梁,必须打掉重做。

b、进入装修阶段,对于不合格部位,必须返工,并经验收合格后,才能进入下一工序施工。

五、工程进度控制

自开工以来,严格按照《施工组织设计》中的进度计划组织施工,并根据各阶段的实际施工情况进行调整,在施工过程中再编制月度计划进行日常控制。

本工程能圆满完成,是与工业园区质监站及安置办、建设方、设计院和监理公司领导给予大力支持是分不开的,他们即严把施工质量关,又本着给施工单位服务的思想为施工方出谋划策,在全体建设施工管理人员的共同努力下,确保了工程的顺利完成。在此,我代表怀化市昌顺建筑工程有限公司向参加本次工程建设的各方人员和各位来宾表示诚挚的感谢!

竣工总结 第9篇

一、工程概况

紫荆66#楼位于文化路西侧,是XX房开公司开发的第四期工程。由XXX住宅建筑设计所设计,XXXX工程建设监理有限公司负责监理,XXX公司承担施工任务,并受监于市工程质量监督站。

该工程占地面积442.66m2,建筑面积2113.30 m2,五层砖混结构,长38m,宽11.4m,架空层高2.2m,标准层层高为2.9m,五层以上结构特异的跃层。工程总造价105万元。(预算价款)

本工程基础采用墙下条形基础和柱下独立基础两种形式。一、二层楼面客厅架设多孔板,后因业主要求,三层以上楼面均改为现浇板。底层自行车库做100厚C15砼和80厚碎石垫层(素土夯实),其余地面采用70厚C15砼(以下结构同车库做法),面层随捣随抹。楼层卧室、起居室、厨厕间现浇板处做20厚1:2水泥砂浆面、拉毛;多孔板(一、二层)面层为30厚C20细石砼随捣随抹。

内墙面均做1:1:6混合砂浆底,纸筋灰面,顶棚抹灰均做水泥纸筋灰底、纸筋灰罩面,其中架空层及楼梯间均用乳胶漆刷白。底层自行车库做1200高1:2水泥砂浆墙裙,楼层厨厕间做2700高1:2水泥砂浆墙裙,其他房间做120高踢脚线,墙裙和踢脚线均与墙面做平。外墙面先用14厚1:3水泥砂浆分层赶平,再用6厚1:2水泥砂浆光面,外喷立邦涂料。 上人屋面先做851防水涂料二度,再做CL7.5炉渣砼找坡层,然后是C20细砼刚性防水层,铺贴300×300防滑地砖。不上人屋面做炉渣砼找坡,最后做无纺布SBS防水卷材,坡屋面盖英红系列彩瓦。所有的进户门均为胶合板门,刷醇酸调和漆两度,窗为塑钢新型窗,安装5mm厚玻璃。

二、工程施工情况

本工程从12月26日开工,20xx年3月8日基础完成,并于3月14日通过地基与基础分部工程验收。由于在建筑物的南面上方有一高压线未迁移,影响工程安全施工等一系列问题,致使工程停工。20xx年9月4日,高压线迁移,工程顺利复工。项目部组织施工人员按设计图纸及有关施工规范,紧抓工程进度,于20xx年10月22日主体结项,并经业主、设计、质监、监理、施工等单位共同验收,核定主体分部工程为优良。于20xx年10月23日正式进入装饰阶段的施工,通过项目部全体职工的精心施工,工程于2003年 月 日顺利竣工,并于 月 日经业主、监理、施工等单位进行竣工初验。

该工程自开工以来项目部全部以严谨的工作态度,精心组织施工,按设计文件和现行的标准、规范来约束自己的施工行为,认真贯彻执行公司颁布的《质量手册》和《程序文件》等质保体系内控制度。

项目部在整个工程的施工过程中,对“人、机、法、检、环”等五大质量因素进行全方位的质量管理及控制。

1、严把工程材料质量关。材料采购有质保书、合格证。进场后会同现场监理,随机见证取样,检验合格后才用于工程中。(详见附表一)

2、严把关,实行“三检制”,班组自检、互检、交接检,在此基础上,由项目部检查、公司抽查,组成一个完整的质量检查体系。在各种检查中实行“质量否决制”,在分项、分部工程施工前对施工班组进行技术交底,在工程隐蔽前,由监理人员检查验收合格后才进行隐蔽,发现不合格的分项工程坚决返工重做。

3、坚持计量制度及见证取样制度。在砼、砂浆搅拌前按设计配合比及现场测定的砂、石含水率等及时进行调整,并挂出配合比牌。坚持对原材料车车过磅,做好记录。砼试块、砂浆试块由监理进行现场取样。(砼试块、砂浆试块试验情况详见附表二、附表三)

4、在工程的装饰过程中,我们采用先做样板间,成功后由样板带路。并组织QC小组活动,进行全面质量管理,先后在外墙涂料交接处不平整,屋面、楼地面防渗水等进行了不懈的努力,基本达到了预期的质量目标。

三、工程质量自评情况

1、质量保证资料核查 项,技术资料核查 项,经核查基本齐全。

2、本工程观感应得分 分,实得分 分,得分率为 %。

3、共8个分部工程,其中7个分部为优良(分别为地基与、主体工程、楼地面工程、屋面工程、装饰工程、建筑卫生工程、建筑电气安装工程),分部工程优良率为87.5%。(详见附表四)

4、UPVC管材和水电安装等经市质量监督检测中心测试合格。

竣工总结 第10篇

一、工程概况

1、工程项目名称:和安家园北区安置房2#、5#楼建筑面积均为8200平方米。于20--年3月10日开工,于20--年4月30日竣工。

砖强度等级为,±以下为水泥砂浆,一至三层为混合砂浆,四至顶层为混合砂浆,砌体质量等级按B级考虑。

二、施工主要依据:

序号分部工程质量等级1基础分部合格2主体分部合格3装饰分部合格4屋面分部合格7给排水分部合格8电气分部合格单位工程合格率100%。

A、施工前控制:项目部在前期工作中,注重抓好施工技术准备工作,:

双惠橡胶南通有限公司是成立于20xx年12月4日,公司位于海安县南海大道39号,占地面积约156亩,法定代表人为吕伟兴。

本公司于20xx年4月动工建设年产“4.5万吨食品添加剂丁本项目、1.5万吨食品添加剂聚醋酸乙烯酯项目”的一期工程1.5万吨食品添加剂丁苯橡胶项目,并于20xx年8月竣工。

目前,本项目一期工程已建成,现在我公司正处于试生产阶段。

本项目环境影响报告由江苏久力环境工程有限公司出具,并由南京博环环保有限公司负责设计及施工。

二、环保措施落实情况

我公司于20xx年委托江苏省久力环境工程有限公司编制了该项目环评报告书并通过了南通市环保局审批(通环管[20xx]039号)(见附件),在工程建设过程中,我公司严格执行环保“三同时”制度,认真细致的全面抓好环保工作,并根据设计要求和环评报告书的意见,在建设过程中逐项予以落实,主要建成的环保设施有:废气处理设施1套,废水处理站及配套管道,3000m消防尾水收集池,固废库,噪声治理和绿化,pH、COD监测仪器等。

按照环评批复的要求,我公司积极落实各项环保工作:

1、我公司全过程贯彻循环经济和清洁生产的理念,采用先进的工艺和设备,加强生产管理和环境管理。生产过程中改进工艺,对原辅材料回收利用,减少废物排放。对从业人员加强教育,增强环保意识。

2、按“雨污分流、清污分流、分质处理”的原则规划设计厂区给排水管网,并与区域排水系统相容,污水收集系统已设置防漏、防渗、防腐的技术保证措施,不让污水混入雨水管网及向地下渗漏。

3、我公司的蒸汽由园区统一提供。

4、我公司合理布局,并采用低噪声的设备,对风机、各类泵、离心机等进行有效隔声、消声和减振。我公司厂界噪声稳定达标。

5、我公司规范建设固废仓库,并规范收集、贮存及综合利用各类固废。对蒸馏残渣、废滤料、污泥等危险废物委托有资质单位进行安全处置,并加强运输过程中的跟踪检查,严格落实危废转移联单制度。生活垃圾由园区环卫部门负责处理。各类固废及危废的贮存、处置场所均按要求设置,并有专人管理。

6、本项目具有较大的火灾爆炸危险性,为了应对和降低环境风险。我公司编制了《突发环境事件应急预案》(见附件)并组织了相关演练。本公司在产区内设置了3000m的消防尾水收集池、储罐区设置围堰以及相应的切断装置。

7、本项目100米的卫生防护距离内,未建居民点、学校等环境敏感目标。

8、我公司已按规定规范各类排污口和固废场所标识。废气排放口设置了采样口和采样平台,厂区污水总排放口设置了监测采样口,已安装流量计、COD自动在线监测装置,并与环保部门污染源监控系统联网。

公司设有专门的环保部门,并配备专门的监测仪器和专职人员,负责公司内部日常环境管理、环境监测和应急事故处置。

9、本公司加强绿化建设,目前已经种植了冬青、广玉兰等多种绿色植物。

三、环保管理情况

我公司设有专门环保部门,并配备专门环保负责人,负责环境保护管理工作,监督污染治理设施的运行,制定了环境保护管理制度,环境事故应急预案,加强了环境保护管理,做好危废管理及台账记录。公司设有分析室,对污水等定期进行监测并记录。公司制定了《突发环境事件应急预案》,规定了突发污染事故的应急处置措施。

四、试运行期情况

20xx年8月22日我公司经市环保局批复同意投入试生产,在试生产过程中,强化各项污染治理设施的日常管理和调试,建立健全了内部环保管理机构和管理制度,配备了相应的监测设备设施,确保了污染治理设施的正常运转。20xx年11月11日,经市环保局批复试生产延期,20xx年3月按照市环保局批复的竣工验收监测方案,委托市环境监测中心站开展环保验收监测和验收调查工作,经现场监测,各项污染物排放标准符合相关要求,污染治理设施已全面落实到位并能够正常运转。

综上所述,从建设期开始至试运行期间,我公司一直将环境保护工作放在首位,切实落实了环保相关要求,通过我公司自查,达到了竣工环保验收的标准要求。

创造和谐社会,保护环境是每一个现代化企业的责任,我们将以本次环保验收为契机,立足长远,不断完善,扎扎实实的抓好环保设施的长效管理,切实将环保工作纳入依法治理的轨道。

竣工总结 第12篇

一、工程概况

二○XX年十二月二十六日经纬监理

中国黄金集团阳山金矿有限公司安坝里南探矿工程第三标段(一下简称“本工程”)是由中金集团阳山金矿有限公司投资建设,中国第十冶金集团有限公司承建的平硐开拓工程,我甘肃经纬建设监理公司荣幸参与其施工阶段的监理工作。本工程主巷设计断面规格有:3.6mx3.3m、3.0mx3.0m,小探矿巷道设计断面规格为:2.0mx2.0m,本工程设计支护形式有:超前导管+钢拱架+网喷支护、钢筋混凝土支护、钢拱架+网喷支护和锚网喷支护,小探矿巷道采用局部木支架支护。目前已完成设计图纸和合同承接范围的所有工程。

本工程完成主巷:987.898m,其中:双筋混凝土支护:98.1m,单筋混凝土支护:9m,超前导管+钢拱架+网喷支护:185.83m,钢拱架+网喷支护:464.629m,锚网喷支护:185.339m;完成小探矿巷道:510.6m,其中木支架支护428.8m。

二、监理组织机构

我公司根据监理合同和监理大纲、监理规划的要求,结合本工程具体情况,组建由总监理工程师郑亚鹏,副总监理工程师张海军、采矿监理工程师赵亮生,测量监理工程师黄仁锡,井建监理工程师王文斌、靳忠怀,土建监理员薛振平等组成的项目监理机构对本工程进行施工阶段的监理。项目监理组严格执行监理程序,坚持“诚信、守法、公正、科学”的宗旨,以“认真、严谨、一丝不苟”的工作作风实施监理,顺利完成了监理任务。

三、施工阶段质量控制

施工阶段是工程建设项目最终由设计文件变为工程实体的关键时期,建设项目的好坏,很大程度上取决于施工阶段的质量控制。针对本工程特点起草了切实可行的监理规划及监理细则,采用巡视、平行检验、旁站、指令性文件等多种方式开展监理工作,重视事前控制,狠抓过程控制;根据监理合同有关要求及监理细则、施工设计文件、监理规范、施工质量验收规范,我项目监理部对本工程进行了全过程的质量控制。

1、工程开工

严把工程开工关,审查施工单位提交的施工组织设计中的质量保证体系,人员资质,分级质量责任制及自检、互检、交接检制度。确保组织措施到位,施工人员资质满足工程施工需要。审查施工单位施工方案、施工工艺流程,技术力量,人员数量、设备及工器具配置。确保技术措施满足施工需要。

2、工程测量

严格控制工程测量,对坑口定位、巷道控制点、中心线、腰线、巷道方位、坡度进行复测,均控制在规范允许误差范围之内。

3、进场材料/设备检验

严格执行进场设备及材料报验制度,不合格材料、设备不准进场使用。凡用于本工程的设备及材料,必须出具材料质量证明文件,需要复检的材料,均经现场监理人员见证取样、送检具有检验资质的实验室进行检验合格。本工程材料检验情况如下:水泥15批、砂子、石子各8批、钢筋18批,工字钢5批,钢管3批、速凝剂5批,锚固剂4批。各材料质量证明文件、实验室复检报告齐全。

4、隐蔽工程检查验收

隐蔽工程在施工单位三检合格的基础上,向监理部报验,监理工程师在规定时间内同施工方质量检验员及有关人员一起进行隐蔽工程的验收,验收合格后方可进行隐蔽作业。其中:基岩掘进隐蔽验收67批,钢筋安装隐蔽验收11批,钢拱架支护隐蔽验收40批,锚杆支护隐蔽验收9批,钢筋网支护隐蔽验收50批。各隐蔽验收批次均经验收合格。

5、分项工程检查验收

分项工程的验收按照检验批进行检查验收,在施工单位自检合格的基础上进行验收。其中:基岩掘进分项工程检验批67批,钢筋分项工程检验批11批,模板分项工程检验批11批,混凝土浇筑分项工程检验批11批,锚杆支护分项工程检验批9批,钢筋网支护分项工程检验批50批,喷射砼支护分项工程检验批45批,钢拱架超前导管支护项工程检验批17批,钢拱架支护项工程检验批24批。各分项工程检验批均达到规范规定的合格标准。分项工程验收合格。

6、分部工程检查验收

本部工程的验收是在所含分项工程验收合格的基础上进行验收,本工程所含的分部工程有:石门分部、岩脉分部、穿脉、2x2小探矿巷道,各分部工程所含分项工程质量均经验收合格,质量控制资料齐全完整。各分部工程质量验收合格。

四、单位工程预验收

本工程在施工过程检查验收和分部工程质量验收合格的基础上,在施工单位自检合格的基础上,20XX年12月24日由我项目监理部组织该工程竣工预验收,对实体验收项目按照规范规定的抽检比例进行抽样检查,其中:保证项目符合质量检验评定标准的规定,基本项目中检查点合格率为79.5%,允许偏差项目中检查点合格率为71.7%,按照规范规定,本工程实体质量检验合格。质量控制资料齐全完整,观感质量评定为合格。本工程竣工预验收合格。

综上所述,中国黄金集团阳山金矿有限公司安坝里南探矿工程第三标段,施工过程质量控制到位,分项、分部工程质量验收合格,质量控制资料齐全完整,指定单位工程观感质量评定合格,具备单位工程竣工验收条件,同意本工程进行竣工验收。

竣工总结 第13篇

今天为xxxx工程项目竣工验收,我在此仅代表深圳市xx建筑工程公司对参加会议的各位领导、工程师表示热烈的欢迎。同时,对各有关单位一直以来对xxxx项目的支持与指导表示衷心的感谢!

xxxx项目由深圳市宝安区xxxx发展有限公司开发,深圳市xxx投资有限公司投资兴建,设计单位为深圳市xxx建筑设计有限公司,监理单位为xx建设监理有限公司。工程位于深圳市龙华镇东环二路与工业路东北角,占地面积为,为1栋七层商住楼,设置二次伸缩缝,分为三个区。采用天然地基、独立基础,主体结构为框架剪力墙,设计抗震烈度为7度,防火类别为二类,加气砼砌体,外墙涂料面层。

xxxx项目于20XX年10月25日开工,20XX年6月25日通过有关单位的初验,同时,对各位领导、工程师提出的问题已积极整改完毕,工程资料经过质检站的检查并反馈下来的问题也已全部整理完成,资料齐全。

施工过程中,在抓质量管理的同时,我项目部也不放松安全与文明管理,整个施工过程中无发生工伤事故;参加施工人员均服从指挥,听取建设、监理、安监等各部门的意见,树立文明施工队伍。我们将积累宝贵的施工经验,不断完善和努力提高自身的质量及安全管理水平,以业主的利益为重,为追求施工高质量服务作不懈努力。

一、工程概况

xxxxx工程位于福田区农科中心,总用地面积55831m2,总建筑面积1220xxm2,其中xx建筑面积为,由一层地下室、12~15栋商住楼组成,建筑面积分别为,地下室5889m2,12栋(6~8层),13栋(11~12层),14栋(15层),5栋(12层),均为坡屋面。

本工程结构形式为框支抗震墙,转换层以上为短肢抗震墙结构,基础为预应力高强管桩钢筋砼承台。抗震等级:框架抗震墙为二级,短肢抗震墙为三级。抗震设防为七度,建筑物耐火等级为Ⅰ级。

二、主体结构

钢筋砼部分本工程主体砼均为商品砼。采用钢筋转换层梁部分主筋为Φ32Ⅲ级钢筋,其余为Ⅱ级钢,φ8以下为Ⅰ级钢。

其中砼强度分别为:

地下室承台基础、基础梁为C30,地下室柱筒体为C40,外墙为C30P8,顶板梁为C30P6。

12栋一~二层墙柱为C35,三~八层墙柱为C30,二层梁板为C35,三~八层梁板、屋面梁板均为C30。

13栋一~二层墙柱为C40,三~八层墙柱为C35,九~十二层墙柱为C30,二~三层梁板为C35,四~八层梁板为C30,九~十二层及屋面梁板均为C25。

14栋一~二层墙柱为C35,三~六层墙柱为C30,七~十五层墙柱为C25,二层梁板为C30,三~十五层及屋面梁板均为C25。

15栋一~二层墙柱为C35,三~六层墙柱为C30,七~十二层墙柱为C25,二层梁板为C30,三~十二层及屋面梁板均为C25。

砌体部分

本工程砌体:地下室采用M5水泥砂浆砌筑120厚、180厚红砖;上部外墙采用M5水泥砂浆砌筑180厚红砖墙,内分户墙采用M5水泥砂浆砌筑200厚加气砼墙,内隔墙、卫生间、厨房隔墙均采用GRC轻质墙板。

三、建筑特征:

1、内墙装修

①外墙装饰线条下为贴砂岩,上部为外墙高级涂料。

②内墙首层大堂、电梯厅为抛光砖贴墙面,地下室、架空层、消防控制室、住宅阳台、楼梯间为水泥砂浆抹灰,电梯机房为乳胶漆墙面。

室内墙面为水泥砂浆抹灰,刮腻子一遍,厨房、卫生间为水泥砂浆抹灰,防水:水泥砂浆防水保护层,待二次装修。

③天棚:住宅大堂及电梯厅为石膏板轻钢龙骨顶棚,其它天棚为水泥砂浆抹灰刮腻子一遍。

2、楼地面:地下室车库、设备用房等为水泥砂浆地面,住宅大堂、电梯间、楼梯间、电梯机房为防滑砖,住宅均为水泥砂浆楼面。

3、屋面:上人屋面为结构面上找平层、防水层、彩色地砖面层。坡屋面为结构层、找平层;水泥砂浆保护层、带灰色、深红色水泥砂浆屋面。

4、防水:

地下室防水:地下室外侧墙、顶板为钢筋砼结构自防水S>,采用SBS,地下室地板采用LB-14聚合物防水三遍,外墙坡屋面、阳台均采用LB-14聚合物防水水泥基防水,厨、卫间采用SBS涂膜防水,上人屋面,地下室顶板,均采用SBS涂膜加橡塑共混卷材防水。

5、门窗工程:均采用深绿色铝合金门窗。

四、安装特征

1、电气工程部分:本工程变配电室均设在地下室,10KV供配电及变电所,电力负荷:设备安装容量,计算有功功率,补偿无功功率4×120KVA,变压器安装容量2×800KVA+2×1000KVA,负载率%。

弱电包括消防报警、火灾紧急广播及联动控制、电话、有线电视、网络、可视对讲、自动抄表和监控制系统。

2、给排水部分:

1)给水系统:采用竖向分区供水方式,地下室及一至四层由市政管网压力直接供水,九至十五层由变频生活水泵供水,室内消防栓系统由消防水泵加压供水。

2)管材:给水管,室内给水管采用PP-R管,热熔粘接,配件同管材材料,室外给水管材采用孔网钢筋复合塑料管,电热融连接。排水管,排污管采用UPVC塑料管粘接,室外排水管采用承插式排水管,石棉水泥接口。

3、通风空调部分

地下室水泵房、变配电房、电梯机房均设置机构送排风系统。

地下室设备房设置机械排烟系统。

厨房采用烟道排烟系统。

五、质量保证体系的建立

公司依据ISO9001-20XX标准建立质量保证体系,并通过ISO9001质量体系认证,项目部严守管理科学先进,“创建优质产品工程,建筑价值人生”满足顾客需求,不但进取创新,公司质量方针,并根据公司程序文件要求,建立《项目质量计划》,并严格在工程中贯彻运用,详细指导施工全过程的质量控制。

a、建立相应的质量组织机构,明确项目经理为质量第一责任人,建立各级岗位人员质量责任制,分级管理,分级负责。

b、项目质安部负责工程质量、安全监督检查工作,对现场存在问题有停工整改以及报告的权力,决不允许不合格工序(检验批)混入下一工序。

C、建立各分包商质量保证机构,对施工质量负责,总包对其施工质量保证监督。

d、各施工班组有质量检查员,工长对当天作业进行检查,并开展班组相互评比活动,进行讲评。

六、施工质量控制

建立严格的施工过程中质量控制办法,按照公司《程序文件》对现场进行质量控制,施工中使用的材料、进场后由监理工程师见证,按规定抽样送检,并经检验合格后进行报验,经甲方、监理公司同意后才能使用。施工过程按设计文件和现行规范标准规定进行施工、查,各施工部位均通过班组自检、互检、交接检,送经项目部质量员检查验收合格后,再经监理工程师查,验合格后,才能进行隐蔽(下一道工序),主体砼强度,砂浆强度,试件,均经检查合格,强度达到设计要求符合设计及规范规定,各分部分项工程均通过实测实量,符合《建筑安装工程质量检验评定统一标准》规定。

针对工程项目特点对施工过程采取以下控制措施。

1、建立生产例会制度

项目每周召开生产例会,项目部管理人员、施工班组长参加,对上周施工质量、安全、文明的施工、成本控制做出全面总结,指出存在的问题,提出解决方法,并形成会议纪要下发,对施工过程中执行决定。不力的人和班组进行处罚,对质量存在问题多而通过整改仍不能达到要求的班组进行清退出场。

2、样板房引路制度

在分部、分项工程施工前,由技术员对施工图纸、施工方案和规范要求进行技术交底,确定施工标准和施工方法,并组织班组对分项工程进行样板施工,施工完成后,联合业主、监理工程师进行验收,验收通过后再依照样板进行大面积施工。

3、施工挂牌制度

对进入施工场地的原材料、半成品进行分类,按施工平面图位置进行堆放,并进行挂牌标识,对于施工的分项工程,挂牌标识出施工班组,重要的装修施工对操作人员进行挂牌标识,并开展互相学习、互相讲评,形成一种你追我赶的良好作业环境,不断的提高施工质量。

4、奖罚制度

制定严格的奖罚制度,对于各分包班组实行奖罚公开制,并把奖罚贯穿于施工的全过程,实行当月结算,有效提高各施工分包班组对施工质量的重视程度。

5、成品保护制度

制定了项目成品保护办法,并下发各分包班组在施工过程中,进行监督执行,要求各道工序施工完成后,下一道工序一定要保护好上道的施工成果,坚持“谁弄坏,谁赔偿”的原则,同时派专人进行检查成品保护状态。

6、联合检查制度

项目部组织质检员、施工员、工长每天对施工质量进行一次联合验收检查,对存在问题及时解决。

7、“QC”攻关小组针对本工程施工重点、难点,成立一个QC小组,主要针对地下室、结构转换层,坡屋面造型进行质量控制。QC小组在施工中有权开展活动,利用PDSA循环促进质量不断提高。

七、新技术、新工艺的应用

1、钢筋连接技术,对Φ≥20≥直径≥Φ16的竖向钢筋采用电渣压力焊,直径在Φ25以上的纵向钢筋采用冷挤压套筒连接,该技术工序简单,易于操作,工效高,质量有保证,并确保钢筋的连接质量。

2、化学建材技术,本工程采用了SBS涂膜,橡塑共混卷材,LB-14聚合物水泥基等防水材料,并采用专业防水公司承担防水施工,确保防水的施工质量。

3、新型材料应用,给水管采用新型复合材料PP-R管,排水管采用卡箍式铸铁排水管,该排水管耐用,抗腐蚀,不老化,安装、维修方便。直饮水系统采用不锈钢管做引水管道。

除建设部推广的重点实施技术外,本工程应用的新技术新工艺包括深基坑支护,砼配比双掺技术,预拌砼泵送技术等。

本工程施工准备阶段、施工阶段、施工竣工验收阶段得到了质检站、建设单位、监理公司和设计院以及其它职能部门领导的大力支持,整个施工过程未发生任何质量、安全事故,并通过质量评比为合格。

竣工总结 第14篇

一、工程概况:

利用自治区专项资金xxx工程已于xx年实施,一次性衬砌渠道23km,大大改善了三湖河干渠的工程条件。尾留的四闸至分水闸段落成为三湖河干渠唯一的险工段,该段落总长度为10.4km。该段落存在的主要问题是弯道较多且渠堤高低起伏不平,多处安全超高不够。

xx年经局、所两级强烈申请,总局同意将该段落渠堤进行整治,该工程项目主要包括三湖河干渠四闸~分水闸渠段渠道整治工程;三湖所管理房新建工程;新建节制闸测流桥新建工程;一闸、二闸、三闸测流桥维修工程。该项工程总投资为 元。

二、施工总布置、总进度和完成主要工程量:

1、施工组织机构为了抓好该项工程的施工工作,公司精选了施工过类似工程,经验丰富,善管理,责任心强的高级管理技术人员组建成施工项目经理部。项目经理部实行项目经理负责制,对施工项目统一管理,在质量、进度方面统一监控,社会关系统一协调,后勤供应统一保障,在保证工程质量和进度的前提下,充分体现公司效益,力争质、效双赢。

项目经理部组成人员如下:

各机构职能如下:

安全生产及质检试验组:负责工程各项技术指标以及整个工程项目的`质量监督检查和负责整个工程现场安全检查工作。

工程技术组:负责整个工程技术工作。

财务核算组:负责财务管理,保证工程所需资金;负责本工程的成本核算、经济分析和工程结算。

后勤物资组:负责施工现场材料采购供应和施工人员生活服务工作。

2、施工总平面布置

1)施工平面布置遵循因地制宜、因材制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠、经济合理的原则。

2)施工平面布置宜根据施工需要随施工进度分步形成,满足各段落施工需要,前后衔接。

3)施工平面布置应紧凑合理,节约用地、尽量少占耕地。

3、施工总进度

施工总进度为xx年5月10日开始—xx年6月10日,历时30天。

4、完成主要工程量

1)渠堤整治土方m3 ;

2)管理房新建m2(二层);

3)测流桥新建1座;

4)测流桥改建3座。

三、文明施工与安全生产

为了保证工程在安全文明环境中施工,项目部制定了严明的组织纪律和各项规章制度,经常性地召开教育活动,整个工期没有发生任何治安事件和大小伤亡事故。

1.文明施工

各施工项目平面布置合理,施工现场整洁有序,物料堆放整齐,安全标志明显,劳动纪律严明。

施工作业规范化、标准化、制度化,凡事均有章可循,有人负责,有人监督,有据可查。

施工环境较好,道路平整畅通,行车时尘土飞扬情况得到控制,作业时水泥粉尘机械噪声都控制在最低限度之内。

2.安全生产

健全安全生产监督网络,按项目部、工程组、班组三级设立安全员,由项目经理、技术质量安全负责人组成安全文明施工领导小组,项目经理为第一负责人。

组织进场人员认真学习建筑法及关于建筑施工安全管理有关法律法规,进行安全生产教育,搞好岗前技术培训。

施工前进行安全技术交底,特种作业人员持证上岗,从事危险作业职工办理意外伤害保险。

施工过程中落实安全措施计划,配备必要的安全保护及安全措施,严格按照操作规范施工,坚决杜绝违章作业,安全人员经常到现场做安全检查。

四、主要施工方法

开工后项目全体技术人员、专职质检人员、专职试验员、各班组长,熟悉图纸、编制施工组织设计和施工总进度计划并进行技术交底。

根据图纸和发包人或监理工程师提供的设计基本资料和测量标志,进行现场引测高程,建立施工控制网,对临时工程布置范围样线实行同精度控制,确保临时工程布置方便施工,不影响主体工程施工,确保主体工程的测量、放线精度。

1、土方工程

本工程土方工程主要是四闸~分水闸渠堤整治,土方工程施工前会同监理人进行工程量计量的测量资料复核检查。渠道土方工程以机械施工为主,1m3液压反铲挖掘机挖土,推土机清理场地、平土,拖拉机牵引羊脚碾压实,人工铲坡垫平。

2、砼工程

砼工程主要用于管理房的构造柱、圈梁和现浇砼楼板等部位。

(1)模板

模板的制作与安装应满足施工图纸要求的建筑物结构外形,模板结构应有足够的强度、刚度和密封性。

(2)材料

1) 水泥

水泥应符合国家和行业的现行标准,每批均要附有出厂合格证,并按规定取样进行质量检验,袋装水泥不得超过3个月,散装水泥不得超过6个月。本工程要求采用普通硅酸盐水泥。

2) 骨料

骨料应符合规范规定,级配由试验确定并经监理人同意,所有运至施工现场的骨料按品种、产地不同分类堆放,每500m3检验一次,自检合格,经监理人抽检合格并签字确认后在使用。

3) 配合比、取样试验

各种不同类型结构物的砼配合比通过试验选定,其试验方法应按SD105-82有关规定执行,并在实验前3天报告监理人审批。施工中若要改变,须重新得到监理人批准。在砼浇注过程中,在出口机器和浇注现场进行砼取样试验。

4) 普通砼

砼浇注前要清除基面上的杂物、泥土及松动岩石均冲洗干净并排干积水,通知监理人检验合格后再进行浇注,浇注中合同监理工程师对砼工程建筑物测量放样成果进行检查验收。注意按施工图纸所示预埋各种埋设件。浇注后,覆盖麻袋、掂编织袋进行洒不养护。

竣工总结 第15篇

XXX公路在XXX乡人民政府正确的领导下,XXX工程建设监理有限责任公司XXX通村公路项目监理部严格公正地监理下,于20XX年3月10日全面圆满地竣工了。它的竣工标志着XXX乡人民政府又谱写了一首为民致富的新篇章。致请各级领导组织验收。

一、竣工概况

1、XXX路,道路硬化XXXX公里;

2、新增挡土墙283立方米;

3、新增人工挖方91立方米;

4、新增C30砼路面米;

5、新增涵管110米。

二、施工内容

1、路基采用碾压机碾压三遍,其承载能力满足设计要求;

2、水泥稳定层采用机械搅拌、铺平、碾压,其强度、厚度均满足设计要求;

3、C30砼路面按照中建七局第五建筑公司中心试验室下达的砼路面配合比进行施工,其强度、厚度分每200米进行检测,均达到设计要求;

4、路肩在甲方和监理公司的指导下,其基础和主体均满足建筑施工规范。

三、工程管理体系

1、在XXX路修建中,由XXX乡人民政府成立了公路硬化工作专班,由乡党委书记XXX负总责,并全权委派XXX负责该路的全部事务处理。

2、聘请XXX工程建设监理有限责任公司XXX通村公路项目监理部XXX对工程施工过程进行全面全权监理。常驻工地监理严格按照工程监理制度,对该路段进行了全过程监理。

3、施工队成立了五员上岗管理体制,实行了岗位责任制。公司多次组织施工队伍进行质量、进度、技术的培训,施工代表规定了五员工作内容和责任制度。施工责任人更是坚决执行各级管理体制下达的文件和文书,确保了工程有效合理的管理机制运行。

四、质量保证体系

1、由乡人民政府成立的工作专班直接参与质量监督管理,驻工地负责人韩沣领导施工建设,保障了XXX路全线施工秩序及工程施工质量。

2、驻工地质量负责人韩沣制订了分段验收质量体系。即按工序进行验收,对于路基厚度和强度随意抽检,满足设计要求后,方可进行下一工序的施工。对于路面的附属的路肩,施工单位按照驻工地代表和所出示的指示单进行施工。并砌筑路边的挡土墙,经过验收并做好了隐蔽记录。

3、原材料的管理做到了符合设计要求的原则。选用水泥时通过砼配合比试验,其品种、强度均达到施工要求。采用了质地坚硬、耐久、净洁、含泥量<1%的混合料。

4、施工过程中采用了标准模板,对模板的位置及支撑的稳固性均符合相关设计要求。

5、路面砼的纵断高程、厚度、宽度、横坡度、平整度均符合要求。

五、工程质量缺陷处理

1、XXX路在捣制C30砼初期,由于工作的熟练程度欠佳,存在了一定的质量缺陷,平整度达不到要求,在甲方、监理公司的批评指正下,我单位制订了缺陷处理报告,进行了整改,达到了要求。对于路面砼采取了一定的补救措施。

2、对于整改部分已由建设单位和监理公司的相关人员进行了认证,我单位也对该缺陷的施工做好了完整具实的记录。

六、安全事故及安全责任

XXX路未发生任何安全事故。我单位精心组织,健全各项安全管理制度,确保了该工程未出现任何安全隐患。

七、工程造价说明

1、《合同》内的造价为XXX元;

2、《合同》外增减工程量的造价为XXX元;

3、含税工程总造价元XXX元。

竣工总结 第16篇

一、工程概况

1、项目背景

2、项目建设历程

二、监理合同履行情况

受××的委托,××公司承接了××工程的监理项目,对××工程的所有建设内容进行全过程的监理。

项目监理合同签订后,我公司立即组建了监理组进驻用户现场,在总监理工程师的统一组织和安排下,按照监理程序开展监理工作。在项目建设的各个阶段,依据信息系统过程监理有关的国家政策、法律、法规、标准、规范,信息技术国家标准,建设单位与承建单位签订的项目建设合同、相关资料,建设单位与监理单位签订的监理合同对工程的质量、进度、投资、变更进行控制,对项目的合同和信息文档资料进行管理。定期召开监理例会,检查各项工作的完成情况,协调解决存在的问题;不定期的向用户提交阶段总结;及时把握项目存在的问题并提出监理建议;公平公正地协调处理项目实施中遇到的问题,确保了工程建设的质量和顺利进行。项目监理部全面履行了监理委托合同赋予的义务和责任,圆满完成了本工程的监理任务,监理工作控制目标达到合同要求。

三、监理工作的措施和效果

1、质量控制

工程质量控制是监理工作的一项重要内容。我们始终以施工及验收规范,质量验收及评审标准为依据,督促承建单位实现合同约定的质量目标。

硬件及系统集成方面,协调各方讨论制定《系统集成方案》和《系统实施方案》,并组织进行评审,直至通过。在项目实施过程中,始终以此为依据,检查各供货商的施工规范和技术目标实现情况,各供货商设备安装调试完成后,组织进行初步验收,系统集成实施完成后组织进行最终验收。系统集成严格按照实施方案进行实施,基本达到设计方案的要求,目前系统运行比较稳定。

软件开发方面以《需求分析报告》和《系统设计报告》等为依据,督促软件开发商全面实现用户的需求。组织对项目的阶段性成果进行评审,评审通过后方可进入下一个阶段。不通过的通知开发商进行整改,直至评审通过。编码开发完成后督促开发商进行内部测试并提交测试报告。之后还组织最终用户进行确认测试,对于不符合需求和设计的内容及存在的问题要求开发商进行修改和调整。劳动保障一体化应用软件覆盖了所有相关的业务内容,并充分考虑了业务发展的方向。目前系统运行总体情况比较好。

××卡系统建设方面,审查××卡结构的设计是否符合××。根据需求对卡结构进行扩充,多次组织召开协调会,讨论卡结构的合理性和应用方面的接口和技术实现,组织对卡的管理和应用进行联调测试。实现了××卡和××卡的复合及联动支付;实现了××。实现了××的管理。目前卡系统运行良好,卡的应用情况也比较好。

机房场地建设方面严格审查承建单位的质量管理体系,检查分包单位的资质(如消防系统),严格审查承建单位的《施工组织设计》并提出合理化建议,实行了严格的材料、设备、配件的报验制度,要求施工单位填写《报验单》报监理部审核,不符合要求或不合格的产品坚决不允许用。在施工过程中我们实行巡回检查、旁站监理及平行检查等多种手段。每完成一个分项工程,都要求施工单位先进行自检,自检合格后再报监理部签认,符合要求后才能进行下一道工序施工。对于隐蔽工程更是要检查合格收才能封闭。经过多种有效的措施和严格的管理,机房场地建设通过了综合性的评审。

2、进度控制

要求从工程一开始就制定《项目总进度计划》;各分项工程开始时制定《分项工程进度计划》;在项目建设过程中,各分项工程按工程的不同阶段制定《阶段工作计划》;各分项工程互相制约和关联的,还组织各方一起制定《协调工作计划》。对于每个工作计划,监理方都会进行严格的审查,并提出合理化的建议,在保证工程质量的前提下,加快工作进度。在项目建设过程中,监理方严格督促计划的落实情况,当发现有严重偏差时,立即组织相关各方分析原因、研究措施,实时纠正。对于在保证质量的前提下实在不能按时完成的,协调各方重新调整工作计划。在进度控制的过程中,确保“质量优先”的原则。在监理方有力的措施下,工程的进度得到了有效的控制,社会保险系统和卡系统建设××启动,××全部成功上线,历经近一年半时间;××成功上线,历经近一年半年时间。项目的进度较预期目标有延后,但是这有其客观的原因:整个工程包涵的内容比较多,涉及到的承建商及有关单位比较多,制定项目总体计划时对工程建设的难度和复杂都考虑不够,对其相互间的制约等影响等项目实施进度的不确定因素估计不足。虽然,项目的总体进度有所延迟,但这都是在项目建设过程中及时预见并经各方客观分析,为了保证工程的质量而一致认可的。较国内同行业其它城市的建设情况来看,该项目建设的进度还是得到有效控制的。

3、投资控制

严格按照项目款支付程序进行项目款的支付,对承建单位提交的《项目款支付申请》进行严格的审查,严格对照合同相关的`付款条款,对于符合合同规定的,再提交用户审批。经常检查项目款支付情况,对实际支付情况和计划支付情况进行分析比较,确保建设方的投资计划目标。

4、合同管理

协助建设单位拟定各合同的条款,参与合同的讨论和制定工作。项目开始时,监理人员认证学习,研究合同条款。在项目建设过程中,对合同确定的项目的质量、工期、成本等执行情况进行及时分析和跟踪管理,合同执行有偏差的,及时向建设单位报告,并向承建单位提出意见,要求改进,督促各方严格履行合同。

5、信息及文档管理

在整个项目建设的过程中,产生多种文件或文档,主要包括:(1)合同文件;(2)设计方案、实施方案;(3)产品文档;(4)过程中产生的各类文档;(5)监理方产出的周报、月报、阶段总结报告、会议纪要、监理通知、监理建议等。信息及文档管理贯穿整个工程实施的各个阶段。监理方对合同、设计方案等工程依据性文档及时归档并便查;对各方的产出的过程文档进行接收、审查并转发给相关各方,保证了各方的沟通和信息共享;及时要求承建单位提交工程的阶段性成果文档,进行归档并及时提交用户;验收时要求整理提交最终的产品性文档;及时编制周报、总结报告、会议纪要等监理文档,提交用户并进行归档。总之,监理平时注意各类信息的收集、整理、归档并及时提交用户。保证信息的完整性,确保了系统建设各项活动的可追溯性。

6、组织协调

××工程建设内容多,涉及到的承建单位及相关部门比较多,但是整个工程没有总体的设计单位(总包单位),没有一方对各分项工程之间的衔接(特别是技术上的衔接)进行总体的把握和负责,各方之间很容易发生扯皮现象。在项目建设过程中,监理方不但担负着建设方和承建方之间的协调工作,还担负着各承建单位之间的协调工作,使工程各方充分协作,有力地促进了工程的质量和进度的保证。协调的内容不仅仅体现在与业主单位和承建单位技术层面的交流与沟通,更多是在项目实施全过程中对各种管理组织层面的协调。监理方主要通过如下手段进行协调:(1)周例会制度:每周定期组织召开工作例会,要求各承建方按时参加,向建设方和监理方汇报上一周项目实施的情况和问题解决情况,汇报下一周的工作计划,并说明工作过程中遇到的困难和存在的问题。监理方协调解决项目存在的问题;(2)专题会议:对于工程中遇到的一些技术或业务的重点或难点时,监理方组织召开专题讨论会,进行研究分析和讨论;(3)协调会:对于某项工作各方处理意见不一致时,组织召开协调会,对问题进行客观的分析和讨论,公平公正地做出科学客观的协调。整个工程监理方组织召开了91次工程监理例会,主持或参加了353次其它专题或协调会,发出监理通知113篇。监理的协调工作,为项目的成功实施扫清了一个又一个障碍,在关键时刻一次又一次推动了项目的进展,有效地促进了项目的成功。

四、工程质量的评价

各分项工程完工后分别组织了验收,各分项工程都实现了合同约定的建设内容,符合相关技术标准和要求,系统使用情况良好,满足用户的实际需求。当然,应用软件部分还存在一些需要优化和完善的内容,希望承建单位在系统的维护阶段能尽快给予解决和落实。

五、结束语

监理方在监理工作过程中,得到了××局领导的大力支持,各承建单位的相互协作和配合。在此,本人谨代表××项目监理组的所有成员对你们的支持和配合表示衷心的感谢。

竣工总结 第17篇

由我公司承建的高唐县谷官屯村段、洼里至十五里铺段、和睦王至105国道改建工程(以下简称:L1合同段),在业主、设计院及监理单位等部门的大力支持和帮助下,经过本公司全体参加人员的努力,终于保质保量完成了施工任务,交出了一条优质的公路,并为高唐县经济建设打下了良好的基础。现将本合同段的施工情况总结如下:

一、工程地理位置图

高唐村村通公路谷官屯段改建工程L1合同段经起点路段变更后,起点桩号为K0+0000,位于高唐县谷官屯村,终点桩号为K1+500,洼里至十五里铺段起点桩号为K0+0000,位于高唐县洼里至十五里铺,终点桩号为K4+400,和睦王至105国道改建工程起点桩号为K0+0000,位于高唐县和睦王至105国道,终点桩号为K1+700,是途经高唐县城通往各村的主要通道。

二、工程规模、承包单位基本情况及完成的主要工作量

(一) 工程概况

高唐村村通公路谷官屯段改建工程L1合同段经起点路段变更后,起点桩号为K0+0000,位于高唐县谷官屯村,终点桩号为K1+500,原路面翻新,冷再生基层,沥青混凝土面层; 洼里至十五里铺段起点桩号为K0+0000,位于高唐县洼里至十五里铺,终点桩号为K4+400,原路面翻新,冷再生基层,沥青混凝土面层;

和睦王至105国道改建工程起点桩号为K0+0000,位于高唐县和睦王至105国道,终点桩号为K1+700,原路面翻新,冷再生基层,沥青混凝土面层;

全长公里。本工程原合同总价为 万元,变更后实际建安投资约 万元。本工程由高唐县交通局公路科设计,高唐县天池监理公司监理。

(二) 承包单位情况

本公司全称为“莘县华通道路工程建筑有限公司”,为国家三级公路工程施工企业,专司公路、桥梁、市政及土石方工程的设计与施工。公司拥有雄厚的技术力量、配套先进的筑路机械、可靠的检测设备、完善的质检体系和科学的管理体制。

竣工总结 第18篇

一、工程概况

紫荆66#楼位于文化路西侧,是XX房开公司开发的第四期工程。由XXX住宅建筑设计所设计,XXXX工程建设监理有限公司负责监理,XXX公司承担施工任务,并受监于市工程质量监督站。

该工程占地面积442.66m2,建筑面积2113.30m2,五层砖混结构,长38m,宽11.4m,架空层高2.2m,标准层层高为2.9m,五层以上结构特异的跃层。工程总造价105万元。(预算价款)

上人屋面先做851防水涂料二度,再做CL7.5炉渣砼找坡层,然后是C20细砼刚性防水层,铺贴300x300防滑地砖。不上人屋面做炉渣砼找坡,最后做无纺布SBS防水卷材,坡屋面盖英红系列彩瓦。所有的进户门均为胶合板门,刷醇酸调和漆两度,窗为塑钢新型窗,安装5mm厚玻璃。

二、工程施工情况

本工程从20xx年12月26日开工,20xx年3月8日基础完成,并于3月14日通过地基与基础分部工程验收。由于在建筑物的南面上方有一高压线未迁移,影响工程安全施工等一系列问题,致使工程停工。20xx年9月4日,高压线迁移,工程顺利复工。项目部组织施工人员按设计图纸及有关施工规范,紧抓工程进度,于20xx年10月22日主体结项,并经业主、设计、质监、监理、施工等单位共同验收,核定主体分部工程为优良。于20xx年10月23日正式进入装饰阶段的施工,通过项目部全体职工的精心施工,工程于20xx年月日顺利竣工,并于月日经业主、监理、施工等单位进行竣工初验。

2、严把工程质量关,实行“三检制”,班组自检、互检、交接检,在此基础上,由项目部检查、公司抽查,组成一个完整的质量检查体系。1、质量保证资料核查项,技术资料核查项,经核查基本齐全。

2、本工程观感应得分分,实得分分,得分率为xx%。

3、共8个分部工程,其中7个分部为优良(分别为地基与基础工程、主体工程、楼地面工程、屋面工程、装饰工程、建筑卫生工程、建筑电气安装工程),分部工程优良率为87.5%。

4、UPVC管材和水电安装等经市质量监督检测中心测试合格。

四、竣工初验情况(略)

根据以上资料综合评定,我们自评质量等级为优良。

以上的总结只能是施工单位的自我评价,我们还将接受各位领导、专家的严格审查和检验。

竣工总结 第19篇

本项目于xx年xx月xx日开工,在建设单位、监理单位、设计单位、质量安全监督局、特种设备检验研究院的大力支持和帮助下,并经过各个配合单位通力协作及我司领导、项目部全体人员努力工作现已按要求完成施工合同内承包的项目内容。本工程于xx年xx月xx日通过业主组织的竣工验收,质量符合合同及国家有关施工质量验收规范规定,各项施工资料已收集整理完毕装订成册,并书写本工程竣工验收报告。

一、工程概况:

1.工程名称:xx项目。

2.建设地点:xx

3.建设单位:xx

4.监理单位:xx

5.施工单位:xx

6.施工内容:xx等。实物工程量为xx。

二、工作总结主要内容

1.施工组织管理工作

我公司针对本工程特点成立xx项目部,配备了经验丰富的项目经理和技术负责人,同时还安排有优秀的技术管理人才参与工程的实施管理工作。

2.技术管理工作

(1)做好技术准备工作:在工程开工前做好有关气象、地形、水文地质调查,落实设备物资资源和技术条件的供需要求和道路交通、供水供电的计划和需求测算,为合理施工制定可行性措施和计划。

(2)做好与设计单位的接口工作:认真学习图纸、并进行了内部自审、会审以及绘制现场施工图的工作,明确了解设计意图和要求以及相关施工质量标准。

(3)认真编制施工组织设计并在施工过程中作为施工的指导性文件,针对工程的难点、特殊工序以及安全防护措施,针对重大设计变更的项目还及时编制了若干单项施工作业方案,细化和补充完善了施工组织设计的内容。

(4)严格执行有关施工标准及规范,满足工程各施工阶段的验收评定要求,并保证相关资料的完整、全面、真实,确保工程质量与进度的要求。

(5)根据施工图纸、规范及有关技术要求编写先进、科学的技术方案,大力采用和推广新工艺、新技术。强化安全、质量管理,确保安全、质量、进度工作的统一。

(6)施工前技术管理人员组织技术交底培训及答疑,并在培训中讲解有关的质量标准,把质量标准交给每个施工者,使之通过搞好质量自检,实现施工质量自我控制。

(7)做好与业主和设计单位的沟通协调工作,充分做好对现场施工人员、材料、设备、作业方法、作业环境等的技术储备和现场指导,及时提出现场施工问题并执行设计变更,使该项目得以顺利实施。

(8)在竣工技术资料的形成、收集、整理和建档方,能做到及时、完整、准确真实,满足了工程施工过程各阶段验评要求,符合档案验收的相关要求。

3.施工进度计划管理工作

(1)鉴于本项目工期紧的特点,充分考虑业主对本项目的施工进度的要求,我公司组建了强力的项目管理体系全盘负责项目的组织实施。在整个施工阶段及工程各个方面均与业主保持密切联系,以保证业主获得最大效益。

(2)总结以往的施工经验,认真制定工程进度控制计划,控制关键线路,实行材料动态管理,加大工程质量的控制力度,保证关键工序的准点完成。并根据季节情况采取了防雨、防风等措施,提高自身抗施工干扰能力。

(3)服从业主要求,搞好与其它施工单位的配合与协调工作,确保工程顺利进行。

(4)加强工程的前期施工准备,为管道工厂化预制创造条件。装置施工前,与业主、设计、生产单位人员进行及时沟通,了解装置情况,熟悉现场情况,对施工中可能出现的问题应提前做好应对措施,为以后施工做好准备。

(5)运用网络计划技术,进行动态的全过程控制,做到事前配置,合理使用人、财、物资源。以Project软件为核心,编制切实可行的网络计划并优化资源配置,达到进度、资源的最佳组合,分阶段、有重点、有步骤地组织现场施工,提高劳动效率。

(6)细化施工工序,优化施工工艺,协调好工序之间的交叉配合,合理配置资源,使整个作业进度完全控制在总体计划之内。对施工作业的重点部位,在满足总体计划控制点的基础上细化作业控制点。对现场偏差决策迅速,解决及时,确保总工期按期到达。

(7)加大预制深度,减少现场安装的工作量,提高施工质量。抓好焊接工艺控制,从而提高整个预制/安装工作效率。

(8)加强计划管理,强化动态控制。超前准备,在施工中立足于保控制点按期实现,对所出现的各种问题及时采取应变措施,不断跟踪、调整施工进度网络计划。

(9)加强协调调度。严格围绕施工计划运行,确保计划的严肃性,及时解决施工中的矛盾。开好每周一次的施工调度会,材料平衡会;开好不定期的各种专题会。认真检查落实各种会

议纪要。

(10)建立安全、质量保证体系,强化安全管理,狠抓施工过程的质量管理,确保一次合格率,使安全、质量工作和施工进度互相促进。

4.工程质量管理

按照ISO7001:20xx《质量管理体系要求》标准,同时符合业主对该装置工程质量的要求建立建全质量管理体系,明确各级质量管理职责,并制定项目施工的质量目标,确保工程在施工中道道工序达到标准,项项工程争创优良,切实控制质量形成过程的各要素,达到预期的质量目标和要求,创建精品工程。

5.安全文明施工管理

本工程从开工之前即根据公司要求确定杜绝重大伤亡事故、杜绝重大火灾事故等安全生产、文明施工的目标,并在项目施工过程中多次开展安全培训、安全周例会,到工程结束为止保持了零事故的好成绩。

竣工总结 第20篇

一、工程基本情况概述

(一)工程概况

3、《城镇道路施工与质量验收规范》(CJJ1—20XX)

4、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—20XX)

5、施工图纸、设计说明和设计指定的标准图集

三、工程施工阶段质量控制情况

(一)审查施工单位质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系

承包单位在现场项目部各管理层人员配备齐全,资料符合要求;施工人员各专业人员岗位证书齐全,符合要求;施工各设备规格、型号、数量满足要求。工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实;各项管理制度基本齐全;(二)、工程质量状况

20XX年1月5日由业主召集漯河市现代工程咨询有限公司、xxx有限责任公司等单位组成验收小组,组成人员如下:

验收负责人:建设单位:

最后由业主就工程预验收发现的问题,整改方法及整改期限对施工单位提出了要求,施工单位表示将按会议要求立即安排专人整改,并保证于20XX年1月9日前整改完毕。

本工程华美〃御景盘龙(时代城)人防工程位于九龙坡区石坪桥盘龙板块。由我重庆华美地产发展有限公司开发,重庆南江地质工程勘察院地勘,重庆市轻工业设计院设计,重庆建发工程建设监理有限公司监理,山西太行建设开发有限公司施工。

本项目由7栋32层至34层高层加2层地下室车库组成,一期施工的为1、2、7#楼和车库部分,其中车库的负2层局部平时为车库,战时为人防工程。人防部分面积为5613m2。

二、工程质量保证体系

成立以工程项目负责人黄茂军为组长的工程质量监查小组,对工程的每个分部、分项工程进行监督监查,对施工过程中存在的质量问题进行现场指导改正。并密切配合监理单位对工程所涉及的材料、机械等进行抽样检查,以保证工程顺利合格的完成。

三、工程完成简况:

根据参建各方合同的约定,工程设计、地堪、监理及施工单位均按要求的项目基本完成任务,完成部分达到合同的质量等要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行了各项法律、法规、规范及重庆市有关规定。施工单位根据现场和工程实际情况编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案、施工技术、质量保证资料,施工管理及建筑材料、构配件、和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下:

1、工程完成情况:

a、已按要求完成人防平时部分工作,除与二期5#、6#楼交接处密闭通道与出入口未完成部分由二期5#、6#楼施工时一并完成。

b、人防战时部分设计内容由战时再进行施工,平时部分已完成战时部分的预留预埋工作。

2、完成合同约定情况:已按要求约定内容完成。

3、技术档案和施工管理资料:监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。

4、试验报告:经审查所有建筑材料(钢筋、混凝土、水泥、砂、石等)试验报告齐全,符合要求。

5、工程质量保修书已按要求进行完善。

四、监督和整改情况

在工程建设的每一分部、分项过程中,建设、设计、监理和施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻进行整改,整改后由监理方进行复查验收,达到标准后,才进入下道工序施工。

在施工过程中,监理单位严格按照国家的施工质量标准要求施工,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理监督大纲及监理规划实施,保证了工程质量。

五、验收情况:

按照相关的要求对本人防工程组织的验收:2011年11月15日基坑槽验收,2012年7月27日基础结构验收,2012年11月22日主体结构验收,2013年8月16日竣工预验收,竣工预验收时由人防办、建设、设计、地堪和监理等单位针对验收提出的验收意见,施工单位根据现场实际情况已经整改完毕,于今天组织工程竣工的正式验收,参加竣工验收的单位由人防办、建设方、地堪、设计、监理及施工单位等相关负责人员组成,验收过程符合规范要求。

六、总结及评价

经过建设、设计、地堪、监理及施工单位共同密切的配合,华美〃御景盘龙(时代城)人防工程建设项目已经顺利完工,达到竣工验收条件,我代表建设单位同意今天的工程验收,工程总体评价“合格”。对于与二期交接处的出入口未完部分待施工完成后,再请人防办等各单位对其进行验收。最后谢谢各参建单位一直以来的辛勤工作和对本工程以及公司的大力支持。

竣工总结 第22篇

一、项目执行情况

从项目的执行情况来看,绝大多数是好的,达到了项目建设目的,项目在我市的野生动物保护、工程造林、城镇绿化和优质苗木的提供和推广等工作中发挥了积极作用。

二、项目效与评价

野生动物自然保护区项目建设和基础设施的加强,使我市野生动物保护管理工作进一步加强,一批野生动物保护站、观测点的建,促进了我市野生动物保护工作的规范化运转,保护站等,使大熊猫等野生动物在自然保护区得到进一步保护,数量不断增加。近期内在我市出现的“胜林一号”放归;金丝猴数活动范围扩大,常在旅游景点与游人相遇;野生鸟类明显增加,在城区时常可见。都充分说明了我市森林生态环境质量得到了明显改善,以及人们生态意识和保护动物意识的明显提高。

三、存在问题和建议

问题1:骨干苗圃项目设计、批复与实际投入不符,在一定程度上影响了项目功能的发挥。

xx年和xx年,国家分别下达给我市骨干苗圃建设项目7个。各项目承担区县按照要求,由具备设计资格的省林业设计院对项目进行了初设,并经省厅批复。按照设计要求,每个骨干苗圃项目,国家投资在80—100万元。但实际投资均为40万元,再加上地方配套投资不能完全兑现,致使项目建设内容受到限制和缩减。但苗圃类林业建设项目与工业建设项目不同,虽然缩减了大量建设内容,仍能依据土地这一自然条件进行苗木生产,但与我们建设骨干苗圃所要求的高起点、高质量和高科技含量育苗,确不相适应。

建议:国家将小型林业基建项目的投资计划、资金以及项目建设的要求,通过省厅直接下达给地市州林业行政主管部门,以充分调动和发挥地市州林业行政主管部门的监督管理职能。提出上述建议,一是地市州林业行政主管部门对所辖县区更为了解,对是否应该立项和建设规模更有发言权;二是地市州可依据建设项目在区域的地位与作用,有争取同级财政配套的可能;三是较之于国家和省厅,地市州对承建单位有更明显的监控能力,更有利于项目建设。

问题2:地方配套资金确有困难,致使建设项目不得不打折扣。

地方对林业建设项目的积极性非常高,通过项目建设,可以在很大程度上促进当地林业建设的快速发展。但是,绝大多数林业建设项目的配套投资不能到位,不是基层单位不争取,而是决策权在地方政府,地方政府要办的事太多,对来至方方面面的建设项目所要求的配套资金无能为力。为了争取项目,不得不向上做出虚假承诺。这样不仅影响了项目建设,还给项目竣工决算和审计带来问题。

竣工总结 第23篇

一、工程概况

XX楼由XX有限公司开发,设计单位为北京世纪中天国际建筑设计有限公司,施工单位邯郸市第四建筑安装有限公司。监理单位为河北天丰工程项目管理有限公司。

该工程地址位于涉县龙山君子居二期4#、8#、12#、15#、20#楼东侧。地上2层,局部3层,建筑高度10.15 m。建筑面积为5776.72㎡。结构类型钢筋混凝土框架结构,建筑安全等级二级,抗震设防烈度为7度,框架抗震等级为三级,建筑物合理使用年限为50年。

基础为钢筋混凝土灌注桩,C15混凝土垫层,所有结构构件混凝土强度为C30,所有非结构构件混凝土强度为C20。钢筋规格为HPB235热轧钢筋,HRB400热轧带肋钢筋。填充墙砌体为蒸压加气混凝土砌块。屋面保温采用60厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料及炉渣为保温层面。屋面防水材料为3+3厚两道SBS防水卷材。

二、监理机构人员配备

为了搞好监理工作,我公司成立了现场监理部,实行总监理工程责任制。单个专业监理工程师分管各项监理工作。总监理工程师:郭绍周,土建监理工程师:王胜利、王韩廷、杨水太。水暖电监理工程师:姚福生。

三、监理合同履行情况

我公司与XX有限公司签订工程监理合同后,严格履行合同,依合同条款为监理工作的依据,并制定各项控制措施,坚持严格监理,热情服务的原则,运用巡视、平行检验和旁站监理等手段,采取技术指导,开拓思路等措施,科学、公正的处理工程过程中存在的问题,使工程质量,投资得到了有效地控制。尽最大力量促使进度目标的实现。使监理合同得到了较好的履行。

四、监理工作成效

监理单位依照监理合同和业主的授权,积极指导和监督施工单位严格履行工程承建合同,正确运用监理的责任好技能,谨慎有序的按监理公正程序、要求处理问题。使建设工程总目标得到了较好的实现。在处理工期、质量、投资三者关系时,按照“质量为中心,施工工期为重点,投资效益为目标”的方针努力工建筑工程个人工作总结作。

在质量控制上,重点对施工单位的施工方案、劳力、材料、机械的报审进行审查。质量管理和保证体系是否健全,技术措施是否有针对性、有效性进行了严格检查监督。坚持原材料分项、分部检验制度,不合格的材料不准用于工程上,并要求施工单位清除出场。不合格的工程严禁进行下步工序。以工程质量控制为中心,设置控制点进行预防。针对本工程的重点部位和薄弱环节进行重点控制。对施工中存在的问题,下达监理指令,责令施工单位进行返工或整改,并进行复查,使工程质量得到了有效控制。经联合验收,本项工程质量等级为合格。

在进度控制上,按项目部总工期的要求,审核施工单位编制的工程进度计划其逻辑关系,施工程序和资源的均衡投入以及对工程施工质量和合同工期目标的影响,制定与实施差距,对关键路线和重要事件的发展加以控制提出有效的实施措施。使工期得到了较好的完成。

在投资目标控制上,通过审核组织设计,施工方案,合理支出,要求施工单位合理组织施工,避免不合理的赶工费用。加强对设计变更的审查与协调,合理的处理变更,减少双方提出的索赔的条件和机会。严把工程质量和验收关,不合格的工程量不计量。使目标得到了合理的控制。

五、施工过程中出现的问题及时处理情况

在基础、主体施工过程中,质量存在一些通病。如钢筋下料不整齐,模板垂直度、拼缝固定有偏差,砼有露筋、小蜂窝现象,砌筑砖缝不均匀等。现场监理及时下达监理指令,并督促施工单位整改,整改后重新验收合格后进行下步工序。

在装饰施工阶段,加强了对抹灰、内外墙涂料和塑钢加工、水、暖、电工程的监理力度。对存在的问题及时要求施工单位返工修理。如:抹灰存在空鼓现象,防磁涂料脱落,开关、插座处不平整,地面空鼓,门窗扇开闭不灵,小五金松动、不牢固。以上质量问题,监理单位均进行了严格监管。下发了质量整改通知,并对整改后进行复验,使工程质量得到了有效控制。总之,经业主、监理和施工方密切配合,较圆满的完成了各项建设目标。

竣工总结 第24篇

本人在重庆x高层建筑任总监时编写的一份监理工作总结,供各位同仁参考,愿能为各位的工作提供一点帮助。如有好的建议,本人倾心聆听。

重庆×××建设监理咨询有限公司受重庆××地产开发有限公司委托,对重庆××××单位工程实施施工阶段监理。本工程于20xx年5月8日开工,于20xx年12 月30日进行了工程预验收。监理单位已完成委托监理合同中约定的工作内容,现对本工程的施工监理工作总结如下:

一、 工程概况

重庆××××商住楼位于重庆××新区××××地块。本工程为高层民用住宅建筑,抗震设防烈度为6度,防火等级为一级,屋面防水二级,设计使用年限50年。本工程总建筑面积45000m2,房屋总高 m、-3/28层,最大跨度。

基础工程采用了人工挖孔桩、独立柱基、条形基槽,基础置于中风化泥岩上,设计泥岩的天然抗压强度为。

主体结构为框架剪力墙结构,主体结构混凝土强度为C30-C45,内外填充墙为加气砼砌块、页岩空心砖砌筑,混合砂浆砌筑(强度等级为),构造柱、预制小件(过梁)混凝土C20。

屋面平屋面,SBS改性沥青卷材防水层3mm,聚苯板保温层30mm,细石混凝土C25防水层40厚。

户内为初装修,水泥瓜米石找平层、墙面砂浆抹底层,无罩面层、天棚刮防水腻子,楼梯间地面、踏步采用耐磨地板砖、电梯前室为玻化地砖,电梯门处贴墙砖,梯间铁栏杆扶手、其余墙面白色乳胶漆罩面;阳台栏杆采用夹胶玻璃及不锈钢栏杆,进户门为防盗安全门、外墙窗和阳台门均为5+9A+5中空玻璃塑钢窗。外墙门窗为5+9A+5中空玻璃塑钢窗,进户门为钢质门。

排水工程:室内排水管和雨水管采用PVC管材安装。

节能工程: 聚苯颗粒保温外墙,聚笨板保温隔热屋面、塑钢窗双层中空玻璃隔热保温层。

给水与电气安装及电梯安装均按合同实施。

二、参建单位

建设单位: 重庆××地产开发有限公司

监理单位: 重庆×××建设监理咨询有限公司

设计单位: 重庆××××工程设计有限公司

勘察单位: ×××地质勘察院

承包单位: 重庆××建筑工程公司

三、质量监督单位:重庆市××区质量监督站

四、监理组织及监理制度

重庆×××建设监理咨询有限公司受重庆××地产开发有限公司委托,按照相关法律、法规及委托监理合同的约定,根据建设施工承包合同、设计施工图及相关设计文件、相关技术规范的要求,对本工程的施工质量、进度实施监理。

1、 监理组织:由重庆×××建设监理咨询有限公司委派xxx为总监理工程师,×××、×××为现场监理工程师,组成重庆××××工程项目监理部。

2、监理制度:按照《建设工程监理规范》(GB 50319—20XX)及相关文件的要求,在本项目建立了设计交底及施工图会审制度、工程质量验收报验制度、施工组织设计(方案)报审制度、开(复)工报审制度、进场原材料、成品及半成品、构配件检验及见证取样送检制度、隐蔽工程验收制度、工程质量检验制度、工程阶段性验收和竣工验收制度、保证资料核查制度、现场会议制度等。

五、监理工作开展情况

(一)施工准备阶段

监理人员于施工准备阶段全部进入施工现场,对本工程项目监理工作进行了规划和准备;对施工承包单位开工前的施工准备工作质量进行了检查,主要进行了如下工作:

1、审查了施工单位及工程项目经理、项目技术负责人及主要管理人员的资质和资格;

2、检查了施工单位质量、安全保证体系和质量、安全管理体系的建立情况,现场管理制度和责任制度的建立和落实情况;

3、审查了施工单位报送的施工组织设计及相关的安全生产施工方案;

4、检查了施工单位施工技术、施工机具、设备、物质、临时设施的准备情况;

5、参加了设计技术交底会议,并提出了建设性的意见和建议;

6、编制了施工监理规划及关键分部分项工程的监理细则;

7、组织监理人员认真熟悉图纸,找出施工质量控制的重点和难点,制定应对措施;

8、建立了施工现场会议制度,并组织召开了第一次工地例会,进行了监理工作交底。

(二)施工阶段

1、核查施工现场质量管理体系、施工质量检验制度的实施情况和现场施工技术管理人员的到岗到位情况;检查施工单位编制的施工组织设计、安全文明施工方案、脚手架搭拆方案及施工技术交底等。

2、督促施工单位对进入施工现场的原材料、半成品、成品等进行现场验收,其中:重要原材料进场验收记录6份;钢材出厂质量证明 147份,抽样复验报告147份;水泥出厂合格证7份,进场复验报告7份;砂抽样检验报告10份;、碎石抽样检验报告9份:页岩砖抽送样1组:空心砖2组,加气混凝土砌块2组:陶瓷面砖2组均具有出厂合格证明:出厂合格证5份;抗压强度试验报告5 份;,均满足设计要求和相关质量标准,保证了工程所用材料均为合格产品。

3、对可能影响结构安全和使用功能的关键工序或部位的设置了质量控制点,如:基础定位放线、桩基的检查验收、钢筋工程隐蔽验收、模板及支撑的制作及安装、混凝土的进场验收和浇灌、屋面、卫生间防水工程施工、装修工程的样板墙、样板间施工等,在施工中采取了旁站、巡视、平行检验和见证取样等监理手段。施工中填写旁站监理记录63份、整改通知书15份。

4、对隐蔽工程和关键工序逐项进行核查验收签认。如基槽坑的隐蔽验收、桩基础工程的隐蔽验收、楼层钢筋隐蔽工程验收、配筋砌体隐蔽验收等。

5、对混凝土、砌筑砂浆及钢筋接头按规定严格的执行了见证抽样送检制度,对混凝土、砌筑砂浆及钢筋接头按规定严格的执行了见证抽样送检制度,按抽样方案进行了见证取样送检,对不合格试件及时进行了处理。施工中抽取混凝土立方体抗压强度试件标准养护1#楼153组,2#楼128组同条件养护1#楼59组;2#楼51组:抽取砂浆立方体抗压强度试件1#楼2#楼各31组;钢筋接头性能试验1#2#楼共324组。

6、对违反建设工程规范、标准及安全规定的质量行为及时进行了处理;对施工过程中出现的质量缺陷,监理人员针对出现的问题及时督促并帮助施工单位进行了纠正、处理,将影响工程质量的问题消灭于施工过程之中。

7、施工过程中,监理人员及时督促、指导施工单位作好施工技术资料(施工记录、自检记录、隐检记录及各种工程技术资料)的编制、收集和整理,保证了工程技术资料与工程进度同步进行;同时,对形成的技术资料进行了核查签认,保证了工程技术资料的真实性、准确性和完整性,共签认工程报验申请表286份。

8、对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程的抽样检测(验)进行了见证监测,如:排水管灌水试验、屋面及卫生间蓄水试验、防雷接地电阻测试、外墙饰面砖粘结强度试验、建筑物垂直度、标高观测等,实施了旁站监测,并查验了相关的检测资料和实物。

9、组织召开了施工现场月例会、监理工作交底会,针对现场施工技术、工程质量、施工安全等问题根据工程进度适时的提出需要注意的事项和存在的问题,并提出相关的要求等。

(三)质量验收工作情况

工程监理人员对工程施工质量全过程进行了监理,对施工质量验收作了以下工作:

1、督促施工单位在工程质量的验收前作好自检、互检工作,在自行检查评定合格的基础上,再提出报验申请,监理工程师检查合格方对施工方的报验申请进行签认。

2、参加检验批及分项工程的验收,现场监理工程师对验收合格的工程项目进行签认。

3、参加分部工程的验收,对地基基础分部工程、主体分部工程作出工程质量评价报告,总监理工程师或总监代表对验收合格的分部工程进行签认。

4、在验收过程中,对不合格的工程项目或质量缺陷及时发出了整改通知,并督促施工单位及时整改,整改完毕自行检查合格后,监理工程师对整改项目重新进行了验收,验收合格后在整改回执上进行了签认。

5、对施工单位的竣工报验申请进行审签,并出具了单位工程质量评价报告。

6、参加建设单位组织召开的工程竣工验收会,并编写了工程施工监理总结。

六、工程施工质量验收情况

1、地基基础工程质量情况

本基础工程为采用了三种基础形式:人工挖孔桩、独立柱基和条形基矗。

基础主要原材料进场经验收达到合格标准;桩的桩端承载力、桩嵌嵌深度及桩的几何尺寸均满足设计要求;桩的轴线偏差、桩顶标高、桩身的垂直度偏差均在规范允许误差范围内;结构混凝土试件经检验评定均达到合格标准。

基桩经低应变反射波法检测,共检测50根桩,桩身混凝土完整,检测合格;

本基础分部划分为土方、模板、钢筋、混凝土、现浇结构等5分项工程,分项工程检验批质量验收记录71份,各分项工程及检验批质量经达到合格标准。

本分部工程在承包单位自检合格的基础上,经参建各方核查验收合格。

2、主体结构质量情况

本工程主体结构为框架剪力墙结构,主要原材料进场均经验收达到合格标准。

按在施工过程中,对柱、梁、板和砖砌体等对实物按规定进行了见证抽样,混凝土试件、钢筋焊接头、砂浆试件,均符合设计和验收规范要求。

恒意实验检测中心对主体结构混凝土强度原位检测,共检测楼层混凝土构件13件(凝土强度C30-C45),符合设计要求;箍筋间距检测,其误差值均在验收规范允许范围内;

主体分部共划分为现浇结构、填充墙(加气混凝土砌块、烧结页岩空心砖)砌体、钢筋、模板、混凝土6分项工程,共签认检验批验收记录878(其中1#楼楼446)份,各分项工程及检验批经验收合格。

本分部工程在承包单位自检合格的基础上,经参建各方核查验收合格。

3、其他分部工程质量情况

⑴ 屋面防水工程:屋面防水细部处理基本正确,屋面面无明显积水,屋面蓄水试验无渗漏,屋面分部经验收工程质量达到合格标准。

⑵ 装饰装修分部经检查验收:楼地面垫层无起砂、裂纹、空鼓;卫生间蓄水试验无渗漏;天棚墙面平整、无起砂、裂纹、空鼓、脱皮;门窗安装开启方向正确、启闭灵活、配件完整;栏杆扶手安装稳固,安全尺度符合规范要求;外墙面砖粘结强度检测1#、2#楼共检测20组,检测合格。

装饰装修分部经验收工程质量达到合格标准。

⑶ 给排水分部工程经核查验收:工程严格按图施工,所用原材料经进场验收均符合设计设计,给排水孔留设位置基本正确;管道配件均控设计要求配置安装;排污管坡向正确、排水畅通、无渗漏;排水管道灌水试验、通球试验、盛水试验,管道无渗漏现象,给水管道水压符合要求;管道及设施的安装误差均在施工误差允许范围,经验收工程质量达到合格标准。

⑷ 电气安装工程经核查验收:工程所用原材料经进场验收均符合设计设计,电源线路配管严格按图施工,导线连接回路符合设计要求,相间绝缘符合要求;配电箱、开关插座安装位置正确,开关动作准确;防雷接地系统经检测综合质量良好,接地系统、引下线系统、天面接闪器接地电阻均为Ω,满足设计要求验收合格。经验收质量达到合格标准。

⑸ 保温节能工程的质量检查验收情况

本工程主要保温措施有三个方面:一是外墙保温,采用了聚本颗粒砂浆保温层,保温浆料由特利建筑材料有限公司抽供;二是采用了塑钢门窗中空双层玻璃(5+9A+5)保温隔热;三是屋面保温隔热,采用了挤塑板(厚度3mm~5mm)作保温隔热层。施工中,对进场原材料和施工过程的施工质量,实行了有见证抽样送检,以确保工程质量达到设计要求的保温节能效果。其中:

胶粉聚苯颗粒保温试块14组、外墙保温塑料锚栓抗拔试验12组、塑料锚栓8×8mm质量检测4组,外墙镀锌钢丝网(××)检测6组、抗裂砂浆、胶粉聚苯颗粒各检测6组,检测结果均符合国家验收标准要求。

塑钢窗四性检测、玻璃露-点检验、现场气密性检测各1组,检测结果均符合国家验收标准要求。

经设计核算确认工程保温节能效果,达到设计要求。

竣工总结 第25篇

一、工程的概况

1、工程结构:

2、建筑面积:

3、投资规模:

4、开工时间

5、竣工时间

二、施工质量情况

工程施工中项目部做到了严格的原材料送样、抽检、送检、报验制度,对双控的材料全部实行了双控,所有进场原材料都经过监理、建设和施工单位三方验收合格后投入工程使用。施工质量方面项目部建立了工程质量保证体系。对重要分项编制了专项施工方案并报监理进行审批,施工中严格按照每一分项检验批质量验收标准对照进行验收,实行了班组自检、互检、交接检的三级质量检查验收制度。施工资料与施工进度同步,整理齐全、真实。施工中认真履行合同条款,无合同违约现象。安全方面:安全设施和防护用品齐全,安全管理制度完善,安全措施落实到位,整个施工过程中未发生大小安全事故。文明施工方面:施工单位做到了夜间施工时间和灰尘污染控制,做到了施工不扰民,无一投诉现象。

三、分部验收:该工程完成主体、装饰装修、屋面、电气安装、给排水多少个个分部,检查了多少个个分项,多少个个检验批。工程所用材报检了多少个个批次。观感质量综合评定为“好”,经核查符合施工规范,验收合格。

【竣工总结(实用25篇)】相关文章:

1.竣工总结(实用25篇)

2.项目竣工总结(推荐13篇)

3.建筑工程监理竣工总结(推荐11篇)

4.建筑工程竣工总结(热门5篇)

5.工程竣工总结(汇总5篇)

6.监理工程竣工总结(集合25篇)

7.公路工程竣工总结(必备7篇)

8.工程监理竣工总结(推荐9篇)

9.竣工总结范文(必备6篇)

10.施工竣工总结(通用5篇)