施工防水方案(推荐10篇)

时间:2023-03-05 17:00:25 范文大全

本文为大家分享施工防水方案相关范本模板,以供参考。

施工防水方案 第1篇

一、施工工艺流程:

铲除旧防水层、找平层→基面清理→涂料配制→第一遍涂刷→重复涂刷至设计厚度→涂膜层检查→揭防水卷材底隔离纸→铺贴自粘橡胶沥青复合防水卷材→辊压、排气、压实→收头处理→检查验收→保护层施工

二、施工技术要点:

1.铲除屋面原有旧防水层,基层大面应平整,原有找平如有松散应铲除,局部凹凸不平时应铲平或刨去重新补做,低凹处用聚合物水泥砂浆修补抹平,较薄时可用掺胶的素浆涂刷。垃圾应清理掉,保持基层平整、干固、无明水。

(1)、开启后应立即密封,以防吸潮固化而报废,建议开启后一次性用完;

(2)、当产品贮存期较长时,涂料表面会形成一层薄胶,使用时剔除,不 影响使用;

(3)、涂膜厚度应均匀,封闭严密,不允许有露底、起鼓、脱落、开裂、 翘边和收头封闭不严等现象;

(4)、施工温度宜在0℃以上,施工环境应保持空气流通。

2.节点增强处理:

(1)。基层做防水涂料之前,在突出屋面的管根、排水口、阴阳角等易发生渗漏的部位,应增强涂刷多次聚氨酯涂料作附加层,附加层宽度应大于200mm。

(2)。水落口周边作密封处理,涂膜伸入水落口的深度不小于50mm。

3.涂料配制及涂刷:按液料:粉料:水=10:13:0~10进行配料,操作时要先将粉料加水湿润后徐徐加入液料,之后用电动搅拌器再搅拌5分钟左右。

4.重复涂刷至设计厚度:用毛刷将配好的聚合物水泥基防水涂料均匀涂覆于基面上,不可有沉积,每遍涂刷要按规定用量取料,每遍厚度控制在0.5mm左右。第一遍涂膜干固不粘手后即可涂刷第二遍,直至设计要求的1.5厚。

5.检查验收:

(1)。施工后要认真检查整个工程的各个部位,管件、阴阳角、管口等薄弱环节是否已做了重点处理。防水层是否保持完好,发现问题应查明原因并及时修补。涂膜防水层做完后不应有裂纹、脱皮、流淌、鼓泡、皱皮等现象。

(2)。根据防水涂膜施工工艺流程,按检验批、分项工程对每道工序进行认真检查验收,做好记录,须合格方可进行下道工序施工。防水层完成并实干后,对涂膜质量进行全面验收,要求满涂,厚度均匀一致,封闭严密,厚度达到设计要求(做切片检查)。防水层无起鼓、开裂、翘边等缺陷,并且表面光滑。

6.铺贴自粘橡胶沥青复合防水卷材:待聚合物水泥基涂料未完全干固前,揭除卷材底层隔离纸,直接铺贴在涂料面层上,可按下面方法铺贴:

a、展铺法:将待铺卷材剪好,立即反铺于已涂刮聚合物水泥基涂料的基面上,并剥去卷材全部隔离纸,把卷材一端粘贴在预定部位,沿着基准线向前粘贴,随后用压辊向两侧、向前滚压排气粘牢。

b、滚铺法:掀剥隔离纸与铺贴卷材同时进行,把卷材抬至待铺的预定部位,掀起卷材底面隔离纸,把卷材一端固定,展开卷材约500mm左右,然后一边推铺卷材一边用压辊向两边及前方滚压排气粘牢。

7.接缝粘贴:待粘卷材表面应清除干净,掀去搭接卷材底面粘结隔离纸,立即粘合排气辊压粘牢;并将缝中挤出的外溢胶刮压密实。卷材搭接宽度为50mm。卷材与卷材之间也可以用平行对接,接缝上附加自粘胶带宽度150mm。

8.卷材收头处理:a、立面收头部位:先剥去卷材底面隔离纸,然后由下而上将卷材粘贴于立面基层,辊压排气。b、端头钉压:在端头处可用聚合物水泥砂浆密封。

9.检查验收:检查所有卷材面有无撕裂、刺穿、气泡、修理时应在缺陷部位切开,排除气泡然后恢复,并在上面延长150mm,附加层应压紧压实,用密封膏封边处理。

10.上层工序施工:待防水层施工完毕并经验收合格,应在防水层上进行保护层施工。

三、材料简介

“青龙牌”PCM高分子自粘改性沥青防水卷材

1、材料介绍:“青龙牌”PCM高分子自粘橡胶沥青复合防水卷材采用了共聚物树脂类高分子(HDPE、LDPE、EVA、PVC、ECB、TPO)等均片材为主体防水层,在其上表面或下表面涂一层具有蠕变功能橡胶沥青自粘材料再覆以硅油防粘隔离膜制成的高分子自粘防水卷材,可根据需要在高分子片材上复合组织物加强组成增强型高分子防水卷材。

2、材料特点:

(1)单层卷材,双道防线:“青龙牌”PCM卷材是高分子片材和自粘卷材复合而成,兼有两种防水材料的优势,大大提高了抗穿刺、耐候、自愈、耐高、低温等性能,物理性能更优异,化学性能更稳定。

(2)搭接可靠,解决隧道和冬季施工难题:“青龙牌”PCM卷材纵横向搭接不但可以自粘搭接,也可以全焊接。虽然在冬季环境温度很低时材料粘性不好,但可以采用全焊接的方式搭接,因而并不影响卷材防水层的完整性和质量。

(3)施工方法多样:可根据现场条件选择:湿铺、干铺、吊挂、机械固定等施工工法;施工灵活,效果优。

(4)阻根自愈能力:“青龙牌”PCM卷材具有橡胶的回弹性和超强的自粘性,对钉子等尖锐物体具有良好的裹覆作用,施工时卷材被砂子钉子等硬物戳穿后能自行愈合。具有阻根功能特别适合种植屋面。

(5)超强的“锁水”功能:“青龙牌”PCM卷材与基面的粘结力强,可将因卷材破损引起的渗漏限制在局部范围内,避免导致防水层整体失效。

(6)对基层条件要求低,简便快捷:“青龙牌”PCM卷材施工不受基层平整度的影响,还可以在潮湿基面上施工,施工自由度高,不受天气影响可以大大缩短工期,节约成本;

(7)安全环保:“青龙牌”PCM卷材以及配套产品,不含有机溶剂,施工现场也不存在使用明火作业现象,整个施工过程消除了对环境的潜在危害,也节约了能源。

(8)卷材宽幅大该卷材宽幅可达2.2m,减少搭接施工时间加快施工进度。

施工防水方案 第2篇

济源市机械高级技工学校职教园区学生宿舍楼、教学楼防水工程,位于济源市东环路和黄河路交叉口向东500米,教学楼框架五层建筑面积约11495.89平方米,学生宿舍砖混结构五层11914.24平方米,按招标文件要求,屋面防水材料采用防水性能好,抗老化能力强的SBS改性沥青卷材,卫生间防水采用300克丙纶布双层,宿舍楼卫生间防水约4908.6(单层)平方,教学楼卫生间防水月700.0(单层)平方,并应严格按国家“屋面工程技术规范”等技术标准执行施工,确保施工质量。

一、屋面防水施工方案

1.施工前准备工作

屋面防水工程施工方案

1.1.施工管理准备 如能中标,我们将立即抓紧时间,组建项目经理部,并组织指挥项目部做好如下施工管理准备工作:

1.1.1.迅速按施工组织机构的要求,组织主要领导和技术人员到位,进行合同交底和技术交底。

所有参加人员均须明确岗位职责,分工到人,并在建设单位的组织下做好与土建施工单位衔接与协调工作,以确保工程的顺利进行;

1.1.2.要求在投标书的基础上进一步做好施工组织设计工作,报建设单位及现场监理审批;

1.1.3.在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下,对基层进行检查验收;

1.1.4.熟悉施工图纸,确定项目质量计划、施工方案、作业指导

计划及进度计划安排,并根据现场实际情况确定人员及材料供应计划,并做好临建和生产用房的安排工作;

1.1.5.按计划组织施工必要工具的到位,对现场施工用设备按规定进行必要的调试和检查,确保施工用设备能正常运行。

根据本工程工期紧的特点,所有工具、设备必须备足、备全、备齐;

1.1.6.落实材料供应计划,在现场监理工程师参加的情况下,切实做好材料进场的检验工作,必要时抽样送检;

1.2.材料准备

按照招标文件要求用河南金拇指、东方雨虹防水材料。

1.3.施工用具

根据施工现场的实际情况要求,辅助材料均应采用符合国家行业标准的材料,如密封膏、冷底子油等。

并应配备空气压缩机、喷涂压力罐、液化气喷枪、高压吹风机、抹子、刮板、安全带、小平铲、搅拌器、毛刷、专用火焰枪、壁纸刀、绳子、滚子等必备用具,以方便现场的施工。

2.施工方法

2.1.施工方法

2.1.1.基层检查验收

基层要求表面干燥,其含水率按规定不应超过8%,或通过覆盖粘结试验。

要求表面应平整,保证基层坚硬、不出现起砂、裂缝、松动、起鼓、不平等现象。

表面平整检查应采用2m长直尺检查,直尺与基层的间隙不应超过5mm,只允许平缓变化,每米长度内不得多

于一处,表面无积水,排水坡度应符合设计要求。

防水基层若有缺陷或积水等现象,必须进行处理,合格后方可进行防水层的施工。

2.1.2.冷底子油施工

先将验收合格的基层进行清理,并在基层上涂喷处理剂,要求处理剂涂喷要均匀,待基层处理干燥后,再进行防水卷材的铺设施工。

2.1.3.防水卷材的铺设

防水卷材的铺设应按规范要求平行或垂直于屋脊方向铺设。

我们计划将防水卷材按粮库的现场实际情况,按顺水方向由低向高平行于屋脊方向或出之于屋脊方向进行铺设。

⑴施工前应将验收合格的基层清理干净,并将棱角处尘土吹净。

⑵涂刷基层处理剂要均匀一致;

⑶基层处理剂干燥后,应按设计要求对屋面防水工程需做附加层的部位进行处理。

⑷确定卷材铺贴顺序和铺贴方向,并在基层弹线,然后铺贴卷材。

⑸用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材的底面和基层的夹角,喷灯距交界处300mm左右,使卷材表面的沥青层液化,边烘烤边向前滚卷材,随后用压辊滚压,使其与基层或与卷材粘结牢固。

注意烘烤温度和时间以使沥青层呈融溶状态为度。

⑹卷材搭接按以下方法进行:

a长边搭接:卷材纵向搭接宽度,单层防水≥80mm,必须仔细操作,先熔去待搭接部位卷材上的防粘层和粒料保护层,同时应熔化接

缝两面的粘结胶,然后进行粘合排气,用手持辊压实,并应有明显沥青条;

b短边搭接:卷材两端必须全部粘结,搭接宽度,单层宽度应≥100mm,并在基层卷材定位弹线、试铺,按卷材规格、铺设要求、屋面排水坡度、细部尺寸,确定卷材的铺设方案。

c同一层相邻两幅卷材铺贴:横向搭接边应错开1500mm以上,且上、下两层卷材禁止相互垂直粘贴。

第二道防水施工工艺流程同第一道设防,但应注意上下两层卷材长边接缝应错开不小于三分之一幅宽,短边搭接缝错开不小于1.5m。

d带板岩片卷材短边搭接:需要去掉搭接部位的岩片层,在卷材上定出位置用喷灯加热相关部位后用抹子刮掉板岩部分。

⑺卷材铺贴完毕后,必须对搭接部位、端部及卷材收头部位进行密封处理,应嵌涂密封材料、封口胶或冷贴结剂,然后抹平,使其形成明显沥青条。

2.1.4.成品保护措施

⑴第一道卷材铺贴经检验合格后,应对防水层采取保护措施。

尽量减少交叉施工,以避免防水层被破坏。

⑵第二道卷材铺贴经检验合格后,进行后继工序施工时应尽量避免破坏已完工的防水层。

若不慎将防水层破坏,破坏方应及时通知我方以便进行维修。

若后继工序将对防水层造成较大影响时,请施工方在施工前与我方现场管理人员联系,以便共同商讨防水层的保护措施。

2.2.细部构造处理

防水卷材铺设的另一个关键工序是细部的构造处理。

如细部的构造处理不能达到设计要求,将对防水工程的质量造成重大的影响。

其细部处理包括雨水口的处理、天沟的处理、排气出口细部处理、与山墙连接处的处理等 。

3.质量标准及质量保证措施

3.1.质量标准:

本工程质量标准必须保证各项指标均达到国家有关规范、标准及设计图纸要求,其最终验收标准达到优良标准。

3.2.质量保证措施

3.2.1.基层应符合设计要求,经业主、现场监理及现场有关单位验收合格后,方可进行下一道工序的施工;

3.2.2.应严格要求全体施工人员要牢固树立“质量第一”的思想意识,严格按照施工规程及施工图纸进行施工;

3.2.3.施工负责人要积极配合土建施工单位及技术检查负责人的工作,及时做好防水层的自检手续。

施工中如有不同意见,应及时与建设单位及现场监理取得联系,在其协调下得到妥善的解决;

3.2.4.做完附加层后,要及时邀请建设单位、监理及土建施工单位进行检查和验收。

并应签字认可,验收合格后方可进行大面积铺设。

蓄水试验后,邀请有关人员共同检查试验结果,并在验收单上签字认可;

3.2.5.土建施工单位在进行下一道工序施工时,应注意防水层的

施工防水方案 第3篇

一、工艺流程(热熔法施工)

清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→保护层

1、清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。

2、涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加入工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4h后,开始铺贴卷材。

3、附加层施工:一般用热熔法使用改性沥青卷材(SBS)施工防水层,在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,附加的范围符合设计和屋面工程技术规范的规定。

4、铺贴卷材:卷材的层数、厚度符合设计要求。多层铺设时接缝错开。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,用原卷心卷好备用;铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处,喷枪距加热面300mm左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴,搭接部位满粘牢固,搭接宽度满粘法为80mm。

5、热熔封边:将卷材搭接处用喷枪加热,趁热使二者粘结牢固,以边缘挤出沥青为度;末端收头用密封膏嵌填严密。

6、防水保护层施工:防水层表面涂刷银色反光涂料。

二、质量标准

基本项目:

1、铺贴卷材防水层的基层,泛水坡度符合设计要求,表面无起砂、空裂,且平整洁净,无积水现象,阴阳角处呈圆弧或钝角。

2、聚氨酯底胶涂刷均匀,无漏刷和麻点等缺陷。

3、卷材防水层铺贴、搭接、收头符合设计要求和屋面工程技术规范的规定,且粘结牢固,无空鼓、滑移、翘边、起泡、皱折、损伤等缺陷。

4、卷材防水层的保护层结合紧密、牢固,厚度均匀一致。

三成品保护

1、已铺贴好的卷材防水层,采取措施进行保护,严禁在防水层上进行施工作业和运输,做好后及时做防水层的保护层。

2、穿过屋面、墙面防水层处的管位,施工中与完工后不得损坏变位。

3、屋面变形缝、水落口等处,施工中进行临时塞堵和挡盖,以防落进材料等物,施工完后将临时堵塞、挡盖物清除,保证管、口内畅通。

4、屋面施工时不得污染墙面、檐口侧面及其他已施工完的成品。

四、应注意的质量问题

1、屋面不平整;找平层不平顺,造成积水。施工时找好线,放好坡,找平层施工中拉线检查,做到坡度符合要求,平整无积水。

2、空鼓:铺贴卷材时基层不干燥,铺贴不认真,边角处易出现空鼓。铺贴卷材掌握好基层含水率,不符合要求暂不进行铺贴卷材,同时铺贴时做到平实,压边紧密,粘结牢固。

3、渗漏:多发生在细部位置。铺贴附加层时,从卷材剪配、粘贴操作,使附加层紧贴到位,封严、压实,不得有翘边等现象。

施工防水方案 第4篇

屋面工程:

屋面旧瓦和防水层拆除后抄平放线

(一)、屋面结构:

本工程屋面结构从下到上依次为:20厚1:3水泥砂浆找平、配套隔气层、120厚聚苯板保温层、C7.5炉渣混凝土找坡层、木结构、彩钢瓦。

1材料订货与验收

1.1保温材料需满足其导热系数、蓄热系数、抗压强度干密度指标,以确保达到设计的保温要求,注意防潮,防止破坏和污染。

1.2材料进场后由材料员、质检员、保管员共同验收,办理验收手续和记录。

1.3炉渣材料控制在5-40mm,不得含有石块、土块等杂质,施工前要过筛,进场后注意堆放。

1.4彩钢瓦出厂质量证明文件应齐全,合格后方可使用。

2施工工序及施工要点:

2.1屋面清理→20厚1:3水泥砂浆铺抹→配套隔气层粘贴→120厚苯板铺贴→C7.5炉渣混凝土找坡层浇筑→木结构→彩钢瓦→外架子安装及外檐装修→拆除外架子。

2.2作业面准备

保温层施工:将屋面基层清理平净、基层清理到实处

防水层施工:找平层水泥画浆层平态、密实、无空鼓、起、基层干燥,含水率小于9%,第二层水卷材施工前,应该检查第一层防水的成分保护工作,避免因其它工序施工造成防水层破坏示经发现,如有破坏,修复后施工下一防水。

2.3施工方法

A.块材铺帖

先将按触面清扫干净,将板块材料铺平垫稳,板间缝隙用同类材料的碎屑嵌塞密实,相邻板块保持一致。

B.渣层铺设:

铺设炉渣前,根据图低要求拉线找出2%的坡度,最薄处20mm,施工顺序为从一端开始,推向另一端进行,要振捣密实,表面抹光。

C.排气孔设置

保温层要设排气道6mx6m设置,并设在结构层、保温层内打孔以利排气。

D.找平层施工

屋面保温层施工完成,进行找平层施工,施工前根据层面坡度弹线找规矩,将基层清理干净,并奖突出基层硬块剔平扫干净。

找平层施工前,将基层洒水湿润,但不可浇水太多,以基层完全湿润表面无水为准,以保证与基层结合牢固。

根据坡度浅度贴灰饼,顺排水方向冲筋,按排气道位置设置分格缝,沟边、拐角、管根、要在大面积施工前做好,同时必须满足排水要求。大面积抹灰根据冲筋铺砂浆,用木抹子随冲筋刮平,检查平整度。

在砂浆凝固前,用铁抹子压2遍,找平压实,找平层要进行养护,养护前≥7天,待基层干燥后进行卷材防水施工。

E.彩钢瓦施工

一、事前控制要点:

1、进场材料必须有生产厂家出厂质量证明书或试验报告单。

1)本工程的屋面檩条属于结构构件,是由热轧带钢经冷弯成型,进场后应核查其是否有钢材原材料合格证、成型合格证、物理性能复试报告等,同时应对材料进行外观检验,其表面不得有夹渣、重皮、裂纹及其它明显的缺陷,规格尺寸应符合设计要求,无扭曲现象,表面防腐良好。

2)彩色夹芯板进场后应核查其内外板的厚度,除应保证强度要求外,还必须满足防雷要求。本工程外板厚度为基板厚度不小于0.5mm,漆膜厚度不小于0.026 mm,同时要检查板的双面防腐情况,不得有严重的划伤现象。当用小刀轻刮漆膜应能见到基板的镀锌层,随机抽查任一块板在90°范围内折叠10次不得有漆膜脱落现象。芯材的密度必须符合规范要求,且必须为阻燃型。

3)焊接使用的焊条应与母材材质一致,并有出厂合格证,焊条应干燥,无大面积药皮脱落现像。

4) 密封胶必须采用优质硅酮耐候胶。

2、进场施工人员必须经过专业培训,特殊工种须持证上岗。

3、施工前施工单位必须申报施工方案,无施工方案不得开工。

二、事中控制要点:

1、檩条安装前,安装人员必须认真核对预埋件的规格尺寸、位置是否满足安装要求,并沿屋面进行整体拉线,核查其表面的宏观尺寸、平整度等是否符合要求,如发现严重问题应及时与甲方、监理及总包单位沟通,不得擅自进行处理(分包单位施工工序切入前及完成后要与总包单位书面办理交接手续,确认上一道工序的施工质量符合要求,满足下一道工序施工条件)。

2、檩条与斜梁的连接必须采用檩托,檩条的尺寸为120×50×20×2.5,檩托的尺寸不得小于L80×50×5×120mm,钢材采用Q235A ,当预埋件与檩条间距过大时,可将檩托立式焊接。

3、檩条沿建筑物长度方向的焊接应满足温度变形的要求,当连续焊接长度超过30m时应设置变形缝。檩条的变形缝及建筑物温度缝处檩条断开时,应用钢筋做跨接线,以满足防雷接地要求;跨接线的直径不小于Φ10,与檩条的焊接长度不小于6d。

4、虎窗骨架与檩条的焊接,采用E43系列焊条。要求焊接节点必须美观牢固,断料应用机械方式,不得采用电焊断料;焊缝的长度应满足设计要求,设计无要求时按等强度焊缝检查其质量,即有效焊缝均为满焊,焊缝高度不小于较薄母材的厚度,焊缝的咬边≤1mm。

5、焊接完成后必须清除焊口表面的药皮及浮渣,并对焊接影响区进行补漆防腐,焊口外露面有毛刺,易伤人及不美观的现象时,应用角相磨光机打磨平整。

6、檩条及虎窗骨架焊接完成后施工方应及时报验,未经验收不得进入下道工序的施工;工程验收后应急时通知土建施工单位补砌间墙。

7、屋面复合板安装前应通知土建施工单位对外墙抹灰进行细部处理,防止屋面安装后外墙出现无法修补的死角。

8、复合板的运输必须保证安全,不得被利器刮伤及外力撞击,严重损伤的板不得安装。

9、屋面复合板的安装采用峰谷搭接式,纵向搭接必须保证至少一波峰谷重叠;本工程原则上不允许横向搭接,确需横向搭接时,应取得监理工程师的同意,其搭接长度不小于300mm。

10、复合板的安装采用自攻钉固定于C型或S型钢檩条上。自攻螺钉的间距不得大于300mm,且必须位于波峰之上,檐口、山墙、变形缝、接头等部位应加密处理。螺钉应垂直于板面安装,并不得打空。对于因位置不正确而打空的螺钉必须拆除并用胶封闭处理。螺钉表面的防水帽必须用胶粘结,不得浮放。

11、脊瓦安装前应对屋脊的缝隙作密封处理,采用聚氨脂发泡材料对缝隙填塞密实。脊瓦的搭接不小于100mm,接缝处用密封胶作防水处理。

12、虎窗的屋面板、立板与坡屋面的交接处必须用压型钢板做结构性防水处理,压型钢板与屋面板之间应注胶密封。

13、前后封檐采用冲压件封檐板,封檐板的安装应整齐美观,接口应顺流水方向,不得出现戗水现象。

14、山墙的侧封檐、高低跨间的泛水板、虎窗立面的泛水板与屋面板连接时均必须越过一个波峰。如山墙的侧封檐受尺寸限制无法满足上述要求时,应将板边作挠曲处理。详见下图:

16、收边、包角、封檐采用拉铆钉固定,铆钉的间距不得大于400mm。铆接完成后铆钉孔要用玻璃胶封闭。

17、突出屋面的管道、通气孔等四周必须在做完聚氨脂发泡密封后,用胶结材料做防水处理。

三、事后控制要点:

1、屋面檩条和虎窗安装完成后,施工方必须书面将相关质保资料报总包单位,经总包单位审核无误后报监理部核验。

2、屋面安装完成后应在雨后或持续淋水2小时后进行检查,不得有渗漏现象。

四、安全控制要点:

1、钢结构彩板屋面工程施工,属于高危险性作业,监理人员必须审查施工方案中有关安全方面的内容是否符合规范要求,督促施工单位做好安全交底工作,并且落实安全措施。

2、檩条施工前必须沿屋脊通长焊接一条直径不小于10 mm,的钢筋,作为主安全绳,副安全绳及安全带通过自锁式挂钩与其相连。

3、所有高空作业人员必须佩带安全带,穿防滑鞋,不得赤膊;施工人员不得在屋脊梁上行走。

4、雨天不得进行电弧焊作业,雷雨天气应停止屋面施工。

5、安装屋面板必须三人以上配合作业,踏板采用木制梯子,宽度与彩钢板的峰谷模数相同;踏板用麻绳与另一面坡的檩条牢固连接;作业人员必须佩带工具袋,电钻、自攻螺钉等不得随处乱放。

6、施工用的电源应通过电缆引入施工场地,现场应配备移动式配电箱,且应做到一机一闸一漏保,确保施工用电的安全。

7、运输和装卸屋面板必须带手套,屋面板堆积高度不得超过1.5m。

8、利用吊车垂直运输檩条及屋面板时,绑扎要牢固,板边要用硬质材料进行保护;利用吊盘垂直运输檩条及屋面板时,要直立并绑扎牢固。

检查:

A.隔气层、保温材料安装前,应提前通知工程师和检查机构以及制造厂商代表。

铺贴完成并经检验合格、清扫干净后涂刷浅色涂层应与卷材粘结牢固、厚薄均匀,不得漏涂。

B.检查已完成的屋面顶盖的其它工种的工作;确保顶板坚固、干燥、无杂物并且光滑;将表面出现的所有裂缝、断裂、孔洞或其它不正常因素报告工程师。

质量检查:

屋面工程每个分项施工完后,要及时办理隐藏工程验收手续,未经验收的分项工程不得进行下一道工序施工。

分项工程验收后,工序要进行交接检,并明确相互间的成品保护要求,卷折防水每道工序施工完后,有质量检查人员验收合格,方可进行一道防水施工。

成品保护:

已铺好的保温层,抹好的找平层,铺好的卷材层不得直接行走小车,如果运输需要就垫脚手板,卷材铺设时小车支腿用麻包包扎防过刮破卷好下水口,通气采取临时保护遮挡,防止阻塞和进入杂物。

施工防水方案 第5篇

一、工程概况

经我公司技术人员现场勘察,因原屋面防水层老化、防水层破损,致使屋面渗漏水,我公司将对此屋面防水层进行全面维修,屋面防水材料采用SBS 3+3mm厚聚酯胎-20℃改性沥青防水卷材。

二、设计依据及原则

1、《屋面工程技术规范》(GB50345—20xx); 2、《屋面工程质量验收规范〉(GB50207-20xx)。

三、防水部位及材料选用

屋面防水层:采用SBS 3+3mm厚聚酯胎-20℃改性沥青防水卷材。屋面工程用卷材长、短边搭接宽度均不小于80mm。相邻两幅卷材的接缝应错开,长边错开1/2~1/3幅宽卷材,短边错开1.5m。阴阳角、转角处及细部节点部位加设300-500mm宽SBS卷材做附加增强层。

卷材铺贴平面示意图

热熔搭接缝

四、施工条件

1、基层必须抹光、坚实、牢固,无空鼓、松动、起砂、麻面等缺陷; 2、基层表面应平整光滑、均匀一致,其平整度用2m直尺检查,最大空隙

不大于5㎜,且每米不多于1处;

3基层表面含水率宜小于9%。测定方法是:将1㎡的卷材覆盖在基层表面上,静置3~4h,若覆盖的基层表面无水印,且紧贴基层一侧的卷材亦无凝结水痕,即为符合粘贴施工要求;

4、基层若高低不平或凹坑较大时,应用水泥砂浆进行找平处理; 5、平立面交接处的阴阳角均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,阴角圆弧半径不小于50mm,阳角圆弧半径不小于20mm;

6、突出基层表面的尖锐硬物、砂浆疙瘩等铲除,不能铲除时应采用水泥砂浆抹面覆盖处理,抹面圆弧半径应大于300mm。并将尘土杂物清除干净,阴阳角、管根部等处更应仔细清理,若有不同污渍、铁锈等,应以砂纸、钢丝刷、溶剂等清除干净;

7、穿出基层的构件安装完毕后方可进行防水施工;

8、防水材料及系统配件需保存在通风、干燥的地方,并远离火源,应避免日晒、雨淋。 五、施工工艺 (一)工艺流程

拆除防水层→渣土外运→清理基层→涂刷基层处理剂→卷材附加层→弹线→铺贴第一遍SBS卷材→热熔焊接搭接缝→铺贴第二遍SBS卷材→热熔焊接搭接缝→检查验收

(二)操作要点及技术要求

1、拆除防水层:彻底铲除原屋面防水层。施工过程中注意保护屋面其他构件及其他结构层,以免其受到损坏。

2、渣土外运:将垃圾全部装袋搬运至地面,然后再集中清运出场。 3、基层处理:清理基层表面突起物、异物等,如有油污铁锈等用钢丝刷或有机溶剂彻底清洗。如有凹凸不平处采用1:3水泥砂浆找平层。

4、涂刷基层处理剂:用长柄滚刷将基层处理剂涂刷在已处理好的基层表面,并且要涂刷均匀,不得漏刷或露底。

5、细部附加增强处理:

在大面积铺贴防水层前,先做好天沟、檐沟、泛水、阴阳角、女儿墙、突出

施工防水方案 第6篇

一、编制依据:

按业主意图。

《建筑乙方质量管理条例》2000版

《按国家GT19250—2003标准》

《建设工程项目管理规范》G/T50326—2001

《建筑工程施工质量检验评定统一标准》CG301—88各规安全规范、规定。

二、工程概况

旧屋面多出渗漏,其主要原因是防水层不能起到防水作用,刚性保护层大部分龟裂、损坏,周边女儿墙翻边空鼓、脱落,落水口有堵塞排水不畅情况,局部有积水现象,突出屋面的构筑物细部处理不当。

三、施工部署:

(一)施工准备

(1)项目负责人,五大员等组成骨干施工队,该专项旧屋面防水维修人员进场具有丰富的各项防水施工技能与实践经验,对具体技术及作范围相当熟悉,具有较强的现代管理意识和法律观念,能以项目为核心,精心施工,达到优质、快速、安全的目的。

(2)制定严密的管理体制:施工力量准备,我公司对该工程指派有丰富施工管理经验的管理人员,从公司抽调作技能过硬的技术工人,组成能打硬仗的施工作业班组,签定劳动合同明确双方责、权、利;提倡一专多能,一岗多职,确保工程施工顺利进行。

(3)材料准备:工程开工前,要求合格产品。

(4)劳动力进场准备:

1)旧屋面防水维修施工动员及交底,我们充分利用开工前的前期准备时间,对本项防水工程施工人员、管理人员及施工作人员进行施工前动员及技术交底工作,经过动员及交底使施工人员了解施工的基本情况,清楚施工特点,以及注意事项,做好心中有数,提高思想认识,振作工作精神,保证按质按量完成任务。

2)劳动的落实,保证措施

根据旧屋面防水维修施工方案、实施要求,提前落实安排和组织劳动力进场,并建立相应的组织领导体系和管理保证制度。

在做好上述需求计划落实之后,应另行做好施工劳动力安排预备计划,以备在必要时能随时召集调用,作为确保合同工期一项必要措施。

对施工人员的生活和后勤条件做充分考虑安排,包括住地、通讯、饮食、起居、卫生季节变化适应等方面,保证他们全力投入工作之中,确保施工进度和管理的需要。

(二)施工顺序及处理:

(1)旧屋面防水维修施工顺序及处理方法:

将原屋面防水保温层拆除直至基层,清除杂物,至基层干净→基层找平,裂缝处加强处理,在不平之处和损坏部位进行砂浆修补,至基层符合防水施工要求→在平面与立面接头部分应按要求做出坡度或圆角→铺贴3mm改性沥青自粘防水卷材(一层防水)→建议铺贴5cm挤塑板防水层保护层→铺设隔热层(陶粒层)→排气设计→水泥砂浆找平找坡→铺贴400g高分子聚乙烯丙纶防水卷材(二层防水)→水泥砂浆保护层

(三)旧屋面防水维修工程质量的检查及验收:

防水层施工完毕,要进行检查,不得有鼓包、皱折、胶落和大的起壳现象,做到面层美观实用才能起到良好的防水效果,保证工程应有的防水寿命。

四、成品保护:

(1)施工人员要认真的保护好已完成的防水层,严防施工机具和建筑材料损坏防水层。

(2)不允许有尘土、杂物堵塞大小管口,排水部位,以保证排水畅通无阻。

五、质量保证措施:

(1)对屋面防水层需要多次检查有无破坏和刺漏,特别注意的是:一旦被破坏,必须根据破损程序进行更换或修补,决不留下隐患。

(2)要强化作人员成品保护意识和技能,在施工当中,每时每刻都应注意成品保护。

(3)施工现场要备足消防设施,消防道路畅通。

施工防水方案 第7篇

屋面工程:

屋面旧瓦和防水层拆除后抄平放线

(一)、屋面结构、彩钢瓦屋面防水施工方案:

屋面设计要求:钢筋砼屋面板+1:3水泥砂浆找平层(15.00mm)+1厚高分子涂膜一道+膨胀珍珠岩保温层(85mm)+沥青砂浆找平层(20mm)+聚酯胎SBS改性沥青防水卷材(4mm)+1:3水泥砂浆保护层(20mm)+1:2.5水泥砂浆结合层(10mm)+面层

1.2编制依据

设计图纸及建筑工程施工合同

(二)保温施工准备

2.1材料要求:

2.1.1膨胀珍珠岩(85mm)

采用憎水性阻燃材料膨胀珍珠岩,材料应符合规范及设计要求

2.1.2膨胀珍珠岩

本公司生产的专用膨胀珍珠岩

2.2施工前准备工作

2.2.1组织准备

⑴参与施工管理的相关人员必须认真熟悉施工图纸,发现问题并汇总,同时提出修改方案。

⑵查找施工器具是否完好无损,要做到有备无患。

⑶做好与材料供应商的合同及供应保障体系。

(三)屋面保温施工

1、基层清理:在进行屋面保温施工时,应对保温面基层进行清理。

2、珍珠岩保温层

将水泥与珍珠岩颗粒按1:8的比例进行搅拌,搅拌均匀后,加少量水形成干硬性状,在灰饼之间做上标筋,最薄处(屋面地漏处)为160mm,最厚为280mm。按上述方法将各框标筋分层填满,每层厚度不得大于150mm,然后用直尺挂平,用平板振动机振实,边振捣边撒上一部分水泥珍珠岩,以便于振实。最后用木抹子拍实,表面成粗糙状,以便于与上部层结合牢固。

保温层铺好后,应覆盖湿润的黑心棉进行养护。

质量要求:

1、保温材料的强度、密度、导热系数、含水率及配比符合设计要求及规范规定。

2、保温层铺设坡度及排气槽的位置,必须符合设计及规范规定。

3、保温层应搅拌均匀,分层铺设,压实适当,表面平整,找坡准确。

4、允许偏差:表面平整:7mm。

5、保温材料铺设完成后,在未达到强度前严禁上人。

(四)质量保证措施及管理体系

⑴建立健全的质量保证体系,成立以项目经理为首的质量检查小组,定期进行综合单项检查,督促操作人员严把质量关。

⑵每道工艺施工前,必须做好技术交底工作,将技术要求、操作要领、质量要求贯彻到每位操作人员,使大家做到心中有数,正确施工。

⑶严格执行“三检”制度,即自检、互检、交接检。

⑷实行分段挂牌制度,将操作班组长、操作者,施工日期、施工部位、用表格予以纪录,奖罚分明。

⑸经常巡逻检查各方面的质量情况,发现问题,解决问题。

(五)、施工安全、消防保证措施

⑴成立安全领导小组,项目经理为组长,随时随地的检查,建立奖罚制度。⑵设专职安全员,负责整个工程的安全工作。

⑶施工人员进入现场后,要进行一次安全教育。

⑷编制有针对性的安全施工措施,及时贯彻执行。

⑸作好安全技术交底工作。

⑹建立机电设备验收制度,凡未经验收的机电设备不得使用,非机电人员不得动用机电设备。

⑺现场应设置消防器材,作好防火措施。

⑻外墙施工人员进入现场时,必须带好安全帽,系好安全带。

⑼酒后不得进行高空作业。

⑽施工现场严禁吸烟。

二、屋面防水保温工程施工

1、保温层

①块料保温层施工、平铺时,板状保温材料应紧靠在基层表面上,铺平垫段板间缝隙应采用同类材料嵌填密实。

②整体现浇保温层施工:整体现浇保温层铺设时按图纸提供的坡度,定出各处厚度点,表面应平整,并达到规定的强度和密度,压实程度应根据试验确定,不过分压实,以免降低保温效果。施工时应注意以下几点:按设计的要求配制配;采用人工搅拌,搅拌时要搅拌均匀,色泽一致,稠度以手捏成团、落地开花为准,材料应随抹随铺;铺抹时应分仓铺抹,每仓高设700—900mm。虚铺厚度严格按试验确定,铺后拍实抹平至设计厚度,一般虚铺与实铺的压缩比为18:1~2:1,用铁滚子反复滚压,至预定的设计厚度为正;保温层压实抹平后应立即做找平层,对保温层进行保护,在干燥成型前不得上人或受冲击荷载,也不得在其上打洞钻孔,当表面强度达到02mp以上时,方可进行防水层施工。

③排气道施工:排气道的作用是使保温层或找平层中的水分蒸发时,能沿着排气道排入大气,从而可以有效避免卷材起鼓,同时还可以使保温层逐手干燥,达到设计要求的保温效果。因此排气道的埋设应按以下施工:排气道采用upvc—Dπ25塑料管,塑料管按梅花状钻ф[emailprotected]孔,埋设时,排气管四周用洗净的碎石保护,以免保温颗粒堵塞孔洞,影响保温效果,排气道间距按6m设置两端头与大气相通,并设置排气口。

2、找平层施工:由于此找平层是在原找坡玲珠岩上,用此找平前应先冲筋成贴灰饼,间距控制在12m内,以控制排水坡度或找层厚度,找示层施工顺序:先做细部抹灰然后大面积施工,大面积找平抹灰一般要求压二、三遍,水泥砂浆开始凝结时压二遍,初凝前压第三遍,抹平压实。

找平层的分隔缝间距按6m设置与上层排气管的方向对应,分隔缝处按设计填密抹材料,按平层施工完后,常温时24小时浇水养护,养护期间尽量上、下人。

3、卷材防水的施工

卷材施工前,先检查基层的情况。

水泥砂浆含水率6%—9%以下简易的检验方法是将1㎡的卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层覆盖部分与卷材上未见水印即可铺设,该检验壹天进行。

铺贴卷材的共本工艺清层:节关密封处卫生附加层铺设加热底熔胶滚铺辊压、排气压采加热烧去搭缝面薄膜加热搭接卷材热熔胶密封胶材搭接缝边收头固定、密封。

铺贴卷材单用热熔条粘结施工,施工时,火焰加热器加热卷材应均匀、充分、适度。

施工防水方案 第9篇

一、工程概况

联华大厦工程屋面基底积约为1354.41m2;屋面防水等级为Ⅰ级防水,采用4厚高聚物SBS改性沥青防水卷材,热熔法施工。

二、编制依据:

1、工程设计图纸,屋面做法修改图JX-9,技术交底; 2、施工现场条件和实地勘察情况;

3、《屋面工程防水技术规范》GB50107—1999; 4、《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002; 5、《弹性体改性沥青卷材》GB18242-2000; 6、《平屋面图集》05ZJ201;

7、《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-2001; 三、施工准备

1、 施工技术准备:

施工人员必须持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工;预先编制本工程的验收计划,为确保工程质量创造条件。

2、人员准备:

该项目工程人员安排如下:

3、材料准备: 3.1、材料性能

SBS改性沥青防水卷材采用SBS改性沥青为主要材料加工制成,是近年来深受社

会推崇的一种新型防水卷材,具有高温不流淌,低温柔度好,延伸率大,不脆裂,耐疲劳,抗老化,韧性强,抗撕裂强度和耐穿刺性能好,使用寿命长,防水性能优异。

采用热熔施工法,把卷材热熔搭接,熔合为一体,形成防水层,达到防水效果。

3.2、配套材料

1.基层处理剂:采用改性沥青涂料。

2.嵌缝密封膏:沥青密封膏。

3.3、辅助材料

主要包括:工业汽油等,用于胶粘剂清洗机具、喷灯燃料使用。

4、设备机械配备

对该工程的施工计划投入以下机械设备及工具:

四、防水施工: 1、工艺流程

基层处理→涂刷基层处理剂→铺贴附加层→热熔→防水卷材铺贴→热熔封边→ 蓄水试验→淋水试验→保护层施工→质量验收 2、基层处理

1.1、找平层应以水泥砂浆抹平压光,基层与突出屋面的结构(如排气道、管道等)相连的阴阳角;基层与立面墙、排水沟、排水口、沟脊的边缘相连的转角处应抹成光滑的圆弧形,其半径一般为50mm。

1.2、找平层上应无明显湿渍,基层干燥,含水率小于9%,可用面积约1m2,厚为1.5~2.0mm的橡胶板覆盖在基层表面上,放置2~3h,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水珠,可满足施工要求。

1.3、基层表面应坚实具有一定的强度,清洁干净,表面无浮土、砂粒等污物,表面应平整、光滑、无松动,要求抹平压光,对于残留的砂浆块或突起物应以铲刀削平。

1.4、阴阳角应抹成半径为50mm均匀光滑的小圆角。

1.5、穿墙管道及连接件应安装牢固,接缝严密,若有铁锈、油污应以钢丝刷、砂纸、溶剂等予以清理干净。

3、施工工艺

3.1.涂刷基层处理剂:用长把排刷把冷底子油涂刷在干净干燥的基层表面上,复杂部位用油漆刷刷涂,要求不露白,涂刷均匀。

干燥4h以上至不粘脚后方可进行下道工序。

3.2附加层施工

对所有的阴阳角部位、立面墙与平面交接处做附加层处理,附加层宽度一般为300mm。

对凸出基层部位部分做300mm宽附加层。

3.3.试铺定位

在基层上弹出基准线,把卷材试铺定位。

3.3.1.卷材的配置—应将卷材顺长方向进行配置,使卷材长向与排水方向垂直,卷材搭接要顺流水坡方向,不应成逆向。

3.3.2.先铺设排水比较集中的部位(如排水天沟等处)按标高由低向高的顺序铺设(如下图)。

3.4.卷材铺贴

3.4.1.用高压喷灯与卷材和基层的夹角处均匀加热,待卷材表面融化后把成卷的改性卷材向前滚铺使其粘结在基层表面上。

熔焊火焰与卷材和基层表面的相对位置

1、喷咀;2、火焰;3、改性沥青卷材;4、水泥砂浆找平层;5、混凝土层;6、卷材防水层

3.5.铺贴平面和立面连接部位的卷材

在铺平面与立面相连的卷材,应先铺贴平面,然后由下向上铺贴,并使卷材紧贴阴角,不应空鼓。

立面墙上防水层应满粘。

3.6.屋面女儿墙防水施工。

女儿墙防水层施工时,应先铺贴平面,然后由下向上铺贴,使卷材紧贴阴角,不能空鼓。

在女儿墙上满粘卷材,粘贴要牢固,在女儿墙预留收口处满粘卷材,并使上层卷材长出下层卷材不小于30mm,收头用水泥砂浆固定。

屋面防水做法

3.7.主要节点构造做法

3.7.1.阴阳角:阴阳角处的基层处理后,先铺一层卷材附加层,附加层卷材要剪成下图所示形状,铺贴时要满粘在基层上。

施工防水方案 第10篇

1、 屋面做法:现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿豆砂保护层

2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经检查合格后方可进行上面防水层的施工。

3、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。

4、防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。

5、防水卷材铺贴的施工要点:

(1)卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。

(2)铺贴高低跨的房屋时,应按先高后低,先远后近的顺序进行。

(3)在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中的部位(如落水口、檐口、斜沟、天沟等处),按标高做到由低到高,坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴,使卷材按水流方向搭接。(4)卷材平行屋脊铺贴时,长边搭接不小于70mm,短边不小于150mm,相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于500mm,为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直,铺贴卷材时应弹出标线。

(5)坡度超过25%的拱形屋面和天窗下的坡面上,应尽量避免短边搭接。

(6)卷材铺贴前,找平层应干燥,一般现场试验的方法:由傍晚至次日晨或在晴天约1—2h内,铺盖1m2卷材,如卷材内侧无结露时即认为找平层已基本干燥。

【施工防水方案(推荐10篇)】相关文章:

1.施工防水方案(推荐10篇)